Καλησπέρα!

 

Ψάχνω & εγώ για κλιματιστικό 9.000 BTU και έπεσε το μάτι μου στα Inventor που δίνουν 10 χρόνια εγγύηση και είναι σχετικά οικονομικά.

Συγκεκριμένα σκέφτομαι να αγοράσω το μοντέλο Passion : http://www.skroutz.gr/s/4582029/Inventor-Passion-P2MVI-P2MVO-09.html

(SEER: 6.1 και SCOP: 5.1)

 

Ποιά είναι η άποψή σας; Έχει κάποιος προσωπική εμπειρία;

Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι μήπως κάνει θόρυβο... (είμαι ψιλοευαίσθητος με το συγκεκριμένο θέμα :O ).

 

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας!

Link to comment
Share on other sites

@Organic Τα Inventor είναι αξιοπρεπή συστήματα, rebranded Gree, αλλά θέλει προσοχή στα ψιλά γράμματα ότι η εγγύηση είναι 10 χρόνια για το συμπιεστή (ο μέσος όρος της αγοράς είναι 5 έτη) και 5 χρόνια για τα υπόλοιπα και για να ισχύει πρέπει να γίνει εγκατάσταση και ετήσια συντήρηση από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

 

Η Gree είναι κάπως καλύτερη στον τομέα αυτόν αφού σε κάποια μοντέλα δίνει 10ετή εγγύηση σε όλα, αλλά και πάλι για να ισχύσει πρέπει να τηρηθούν τα όσα ισχύουν για την Inventor.

 

Γενικά οι Tier 1 κατασκευαστές οικιακού κλιματισμού έιναι οι Daikin, Hitachi, Mitsubishi, Panasonic και Τoshiba. Στατιστικά η ποιότητα κατασκευής είναι σαφώς καλύτερη στα μοντέλα των κατασκευαστών αυτών, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν πρόκειται να βγάλουν βλάβες. Γενικά το θέμα με τις βλάβες αφορά όλους τους κατασκευαστές, από τον τελευταίο φασόν μέχρι τα high end μοντέλα των Tier 1 κατασκευαστών. Όπως σε όλα τα προϊόντα τεχνολογίας άλλωστε κανείς δεν μπορεί να ξέρει πότε και αν θα βγει βλάβη, γνωρίζει όμως ότι κάποιες εταιρείες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα υλικά κατασκευής, στη συναρμογή και στον ποιοτικό έλεγχο.

 

Δεν θέλω να μειώσω την αξία των Inventor και των Gree, είναι αξιοπρεπέστατα μηχανήματα και σε ανταγωνιστικές τιμές.

http://imageshack.com/a/img854/9724/9yva.jpg

Link to comment
Share on other sites

@Ducksong Μήπως έχεις ενεργοποιημένη τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού;

 

Ναι φίλε, ευχαριστώ, sorry για την noob question, μάλλον η κόρη μου επαιξε με το κοντρόλ:O

Link to comment
Share on other sites

Παιδιά και φόρουμ(gnt. starenios ktl) σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές που μου δώσατε επέλεξα τελικά σαλόνι κουζίνα ένα toshiba 22 sumuzi το οποίο μιλάμε ειναι full αθόρυβο (έπαθα πλάκα!!) και πολλές επιλογές στο τηλεκοντρολ , για υπνοδωμάτιο έβαλα ενα 9αρι Mitsubishi Heavy srk zmp-s25 τα πήρα και σε καλές τιμές απο γνωστο κατάστημα στον πειραιά Φιορεν.... και μου έστειλε και 2 παιδιά που κάνανε υποδειγματική εγκατάσταση λές και είχαν διαβάσει το φόρουμ τα κανανε όλα μιλάμε !!!

 

Έχω όμως ένα θεματάκι με το Mitsubishi heavy to 9ari το οποίο έχει απίστευτα αθόρυβη εξωτερική μονάδα αλλά ρε παιδιά παρατήρησα κάτι, η εσωτερική στη χαμηλή σκάλα είναι αθόρυβη στη μεσαία όμως και στη μεγάλη κάνει πολύ θόρυβο ίσως παραπάνω και απο τη εξωτερική μονάδα του ή και απο το toshiba που είναι 22 αρι γιατι? επίσης όταν αλλάζεις σκάλα απο δυνατό σε χαμηλό δε κατεβαίνει με τη μία αλλά πηγαίνει πολυ κλιμακωτά σαν τις στροφές του κινητήρα των αεροπλάνων όταν τις ΄ριχνουν ένα πράγμα, ενω το electric επειδη το χώ σε άλλο χώρο και ρίχνει τις στροφές πιο άμεσα και ειναι πιο αθόρυβο. το πτερύγιο όταν το ΄βαζω να ανεβοκατεβαίνει κάνει τριξιματάκια που τα ακούς σε πλήρη ησυχία.

Edited by nikolaosgeo
Link to comment
Share on other sites

Χαίρετε,

 

θα ήθελα τη βοήθειά σας για την επιλογή κλιματιστικού, για παιδικό δωμάτιο 9 τ.μ.

 

Πριν κάποια posts προτάθηκε το TOYOTOMI Izuru TRN 28 ZR.

Υπάρχει κάτι καλύτερο από άποψη ποιότητας αέρα και κατασκευής και με όριο τιμής στα 800€;

 

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

Eφόσον μιλάμε για παιδικό δωμάτιο, η ποιότητα παραγόμενου αέρα και η στάθμη θορύβου είναι οι δύο παράμετροι εκλογής. Εφόσον το budget σου κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, οι παρακάτω προτάσεις είναι κορυφαίες στους προαναφερθέντες τομείς.

 

-Mitsubishi MSZ/MUZ-FH25VE

-Daikin FTXS25K/RXS25L

 

To Mitsubishi είναι το καλύτερο κλιματιστικό στα 2,5 kW (~9000 BTU/h) έως τα €1000, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το Daikin υστερεί στα κύρια ζητούμενα.

http://imageshack.com/a/img854/9724/9yva.jpg

Link to comment
Share on other sites

gnt μιας και παρέλαβα τα 2 κλιματιστικά toyotomi θα μπορούσα να έχω τα στοιχεία του εγκαταστατη μιας που είναι δύσκολο να βρεις αξιόπιστο τεχνικό σήμερα.
Link to comment
Share on other sites

Τελικά ελλείψει του Toyotmi Akira, πήρα το Toyotomi TRN TRG 35ZR (Izuru) στα 559€ και αφού ανέβηκε το ποσό μου κάνανε δώρο την εγκατάσταση. Αν και είναι το νεο μοντέλο και δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα εν τούτοις θα ήθελα να μάθω αν άξιζε τα παραπάνω λεφτά από το ακίρα. Δεύτερον μιας και θα έρθει ψυκτικός από το κατάστημα και η εγκατάσταση θα είναι δωρεάν τι πρέπει να "απαιτήσω - ζητήσω" και τι πρέπει να προσέξω κυρίως από χαρτιά θα μου δώσει χαρτί με τις εργασίες που έκανε υπογεγραμμένο; ευχαριστώ.
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα,αφού ξεκοκάλισα τις 501 σελίδες,αύριο θα παραγγείλω το Hitachi RAK-70PPA / RAC-70WPA Inverter,ψάχνω για ψυκτικό που αφού θα μου απεγκαταστήσει το είδη υπάρχων θα εγκαταστήσει το Hitachi RAK-70PPA / RAC-70WPA.(περιοχή Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής).

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

@pReHiStoRik Τα Izuru είναι καλύτερα από τα Akira στον κρίσιμο τομέα της απόδοσης/οικονομίας και στα υπόλοιπα δεν διαφέρει πολύ από τα Akira.

 

Παρακαλώ διαβάστε εδώ τι εστί σωστή εγκατάσταση. Ο,τι περιγράφεται στην παράθεση θα πρέπει να το απαιτείτε από τους εγκαταστάτες. Είναι κουραστικό να απαιτείτε τα αυτονόητα, αλλά στο θέμα εγκατάσταση πρέπει να είστε άκαμπτοι.

 

Οπλισμένοι λοιπόν με τη γνώση, μπορείτε να κάνετε έρευνα αγοράς και να στηρίξετε τους σωστούς επαγγελματίες, αποκλείοντας τους καιροσκόπους και εκμεταλλευτές.

 

Μια καλή αρχή για την έρευνα αγοράς είναι το Σωματείο Επαγγελματιών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ελλάδος (Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε.)

http://imageshack.com/a/img854/9724/9yva.jpg

Link to comment
Share on other sites

@pReHiStoRik Τα Izuru είναι καλύτερα από τα Akira στον κρίσιμο τομέα της απόδοσης/οικονομίας και στα υπόλοιπα δεν διαφέρει πολύ από τα Akira.

 

Παρακαλώ διαβάστε εδώ τι εστί σωστή εγκατάσταση. Ο,τι περιγράφεται στην παράθεση θα πρέπει να το απαιτείτε από τους εγκαταστάτες. Είναι κουραστικό να απαιτείτε τα αυτονόητα, αλλά στο θέμα εγκατάσταση πρέπει να είστε άκαμπτοι.

 

Οπλισμένοι λοιπόν με τη γνώση, μπορείτε να κάνετε έρευνα αγοράς και να στηρίξετε τους σωστούς επαγγελματίες, αποκλείοντας τους καιροσκόπους και εκμεταλλευτές.

 

Μια καλή αρχή για την έρευνα αγοράς είναι το Σωματείο Επαγγελματιών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ελλάδος (Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε.)

 

Ευχαριστώ από καρδιάς.

Link to comment
Share on other sites

Eφόσον μιλάμε για παιδικό δωμάτιο, η ποιότητα παραγόμενου αέρα και η στάθμη θορύβου είναι οι δύο παράμετροι εκλογής. Εφόσον το budget σου κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, οι παρακάτω προτάσεις είναι κορυφαίες στους προαναφερθέντες τομείς.

 

-Mitsubishi MSZ/MUZ-FH25VE

-Daikin FTXS25K/RXS25L

 

To Mitsubishi είναι το καλύτερο κλιματιστικό στα 2,5 kW (~9000 BTU/h) έως τα €1000, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το Daikin υστερεί στα κύρια ζητούμενα.

 

Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση!!

Link to comment
Share on other sites

To ελάχιστο και το μέγιστο μήκος σωληνώσεων ορίζεται στις οδηγίες εγκατάστασης.
http://imageshack.com/a/img854/9724/9yva.jpg

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα και από εμένα και καλώς σας βρήκα:)

 

Μόλις πριν λίγες μέρες εγκαταστήσαμε σε μεζονέτα το Hitachi RAK-50PPA / RAC-50WPA στο κάτω πάτωμα και το Hitachi RAS/RAC-S14HB sστο πάνω πάτωμα με τα δωμάτια.

 

Οι μονώσεις καλές και υπάρχει πόρτα που απομονώνει τους ορόφους για να δουλεύουν ξεχωριστά τα μηχανήματα.

 

Η απορία που έχω με την ως τώρα χρήση είναι η εξής.

 

Το 50ppa το ρυθμίζω στο 25 με εσωτερική περίπου στο 25 και εξωτερική 32.

 

Είναι φυσιολογικό να σταματάει τελείως η εξωτερική μονάδα και να αφήνει τον ανεμιστήρα και μετά να ξαναπαίρνει μπροστά;

 

Αυτό έγινε και στην πάνω μονάδα.

 

Είχα την εντύπωση ότι τα inverter δεν κάνουν on-off όπως τα παλιά(εκτός και αν αυτό γίνεται γιατί η θερμοκρασία είναι ήδη σχεδόν η επιθυμητή.

 

Τα φώτα σας παρακαλώ γιατί αν είναι δυσλειτουργία να το γυρίσουμε τώρα πίσω που είναι νωρίς.

Link to comment
Share on other sites

Aυτό συμβαίνει όταν ο ανεμιστήρας είναι στο AUTO ή και όταν είναι ορισμένος σε συγκεκριμένη σκάλα;

 

Μια πιθανή αιτία είναι το φαινόμενο διαστρωμάτωσης αερίων μαζών. Δημιουργείται ένα δυναμικό θερμοκρασιών από το πάτωμα έως και την οροφή, όπου καθώς ανεβαίνουμε σε ύψος υπάρχουν στρώματα αέρα διαφορετικής θερμοκρασίας. Το κλιματιστικό επηρρεάζεται, καθώς ο αισθητήρας θερμοκρασίας της εσωτερικής μονάδος μπορεί να αντιλαμβάνεται θερμοκρασία στο εγγύς στρώμα αέρος, το οποίο μπορεί να είναι σε χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με τα υπόλοιπα.

 

Η λύση είναι να δουλεύει ο ανεμιστήρας στην τρίτη ή και τέταρτη ταχύτητα (από τις τέσσερις). Επίσης διαστρωμάτωση αερίων μαζών μπορεί να συμβεί όταν το κλιματιστικό είναι υπέρ- ή υπό-διαστασιολογημένο για το χώρο που καλείται να καλύψει ή ακόμα και από λανθασμένη τοποθέτηση όταν ο χώρος είναι μακρόστενος πχ μήκος 9 m και πλάτος 4 (ο οποίος καλύπτεται μεν από 5 kW (~18000 BTU/h) αρκεί να έχει τοποθετηθεί η μονάδα στη σωστή θέση.

 

Δοκίμασε να βάλεις τα συστήματα να δουλέψουν στην τρίτη (ΜΕD) ταχύτητα και παρακολούθησε πως λειτουργούν. Η εξωτερική μονάδα στην ψύξη, σπάνια σταματάει να δουλεύει εντελώς (συνήθως όταν έχει κάνει undershoot στην επιθυμητή θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού ή όταν έχει συνεχή έκθεση στον ήλιο οπότε τίθεται σε λειτουργία η προστασία υπερθέρμανσης). Το χειμώνα η παύση λειτουργίας είναι πιο συνηθισμένη λόγω απόψυξης.

http://imageshack.com/a/img854/9724/9yva.jpg

Link to comment
Share on other sites

Σε ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.

 

Το έχω στο auto και παρατηρώ ότι βάζοντάς το στο 24 δουλεύει στο ρελαντί σαν inverter, οπότε μάλλον έφταιγε αυτό.

 

Δεν έχει άμεση έκθεση στον ήλιο, πάντως με εξωτερική 33 τώρα και 24 μέσα έχει κάψει (σύμφωνα με το κοντρόλ) 500W !!!! σε μία ώρα.:D

 

Ελπίζω να δούμε τις ίδιες καταναλώσεις και το χειμώνα :p

Link to comment
Share on other sites

Γνωρίζει κάποιος ποια ειναι η επίσημη αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των συστημάτων κλιματισμού της HITACHI, ABB

η Hitachi Europe A.E.

Ευχαριστώ...

Link to comment
Share on other sites

@kirea Ξεκινώντας από εδώ και για τις επόμενες 20+ σελίδες διάβασε τα posts μου όπου αναφέρω την κατανάλωση του Hitachi RAS/RAC-S10HA σε λειτουργία θέρμανσης στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας.

 

Κάθε σύστημα είναι βαθμονομημένο για να καλύψει ογκομετρικά χώρους συγκεκριμένων διαστάσεων. Για παράδειγμα το 5 kW 50ΡΡΑ μπορεί να καλύψει χώρο μέτριας μόνωσης και κάλυψης έως και περίπου 35 m² με τυπικό ύψος οροφής τα 2,4 m. Αν για παράδειγμα η οροφη έχει ύψος 3,5 m, τότε ο όγκος του χώρου αυξάνεται και το μηχάνημα βγαίνει εκτός προδιαγραφών λειτουργίας. Αυτό ονομάζεται υποδιαστασιολόγηση.

 

Αν τώρα το ίδιο μηχάνημα εγκατασταθεί σε χώρο 20 m² με οροφή 2,5 m, τότε υπερκαλύπτει σημαντικά τις απώλειες του χώρου και λέμε ότι έχει υπερδιαστασιολογηθεί.

 

@grizi Και οι δύο εταιρείες είναι υπεύθυνες για τον τομέα κλιματισμού της Hitachi στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, η ΑΒΒ ασχολείται με τις μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις. Κάνε ένα τηλέφωνο να ξεκαθαρίσεις τι συμβαίνει και αν δεν σου κάνει κόπο, γράψε και εδώ τι ισχύει τελικά για να λυθεί τυχούσα απορία και άλλων από εμάς.

Edited by gnt
http://imageshack.com/a/img854/9724/9yva.jpg

Link to comment
Share on other sites

Το ξαναέκανε .

 

Τι εννοείς υπέρ- ή υπό-διαστασιολογημένο;

Απλά συμβαίνει το εξής απλό. Όλα τα κλιματιστικά έχουν ελάχιστο και μέγιστο BTU. Συνήθως το ελάχιστο είναι περίπου 3000. Υπάρχουν όμως και άλλα toshiba daisekai LG prestige με ελάχιστο 1024.αν δεν κάνει πολύ ζέστη αναγκαστικά κλείνει η εξωτερική μονάδα. Αν μπορούσε θα κατέβαζε κιαλλο τις στροφές. Γιαυτό λέω πως απογοητεύτηκα από το panasonic etherea. Κάνει το ίδιο με σένα. Δυστυχώς δεν τα ήξερα αυτά νωρίτερα..

Link to comment
Share on other sites

Η αλήθεια είναι ότι εγκαταστάθηκε σε χώρο 50τμ2 με 2,5μέτρα οροφή αν εξαιρέσω το κομμάτι της σκάλας που πάει πάνω.

 

Απλά λόγω εμπειρίας από τα προηγούμενα χρόνια(τζάκι αερόθερμο 9KW μας υπέρ-κάλυπτε πάνω κάτω λόγω καλών μονώσεων-κουφωμάτων) είπαμε να πάμε σε αυτά για πιο καθαρό αέρα λόγω παιδιού.

 

Τώρα το κατέβασα στο 23 και πάει πάλι σαν inverter στο πολύ ρελαντί.

 

@anikologr η ελάχιστη είναι όντως 3000 btu.Ελπίζω να είναι αυτό και να μην έκανα λάθος επιλογή για το χώρο μου.

Link to comment
Share on other sites

Αυτό δεν είναι γενικός κανόνας. Η φόρτος λειτουργίας του συμπιεστή εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως η διαφορά εσωτερικής-εξωτερικής θερμοκρασίας, η πίεση στο κύκλωμα (που εξαρτάται και από το μήκος σωληνώσεων), το πρόγραμμα λειτουργίας κα. Σε γενικές γραμμές, ο συμπιεστής θα λειτουργήσει στο χαμηλότερο δυνατό φόρτο όταν η εσωτερική θερμοκρασία, συναρτήσει της εξωτερικής, βρίσκεται κοντά στην ορισμένη από το χρήστη και εφόσον η ροή ανανέωσης του αέρα δεν υπερβαίνει τη δυνατότητα εναλλαγής στο εσωτερικό στοιχείο. Κάποια πιο εξελιγμένα συστήματα συμπεριλαμβάνουν και δεδομένα από περισσότερους αισθητήρες, ο προγραμματισμός είναι πιο finely-grained κτλ.

 

Ο συμπιεστής θα παύσει να λειτουργεί μόνο όταν η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού βρίσκεται εντός συγκεκριμένου ορίου, ώστε κατά την επανεκκίνηση να μην χρειαστεί να λειτουργήσει με φόρτο μεγαλύτερου του ελάχιστου δυνατού λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτόν το ρεύμα εκκίνησης είναι σχεδόν ίσο με το ρεύμα χαμηλότερου φόρτου και είναι υπολογισμένο από τον κατασκευαστή ώστε σε βάθος χρόνου, η κατανάλωση να είναι ίσης ή μικρότερη αυτής αν λειτουργούσε συνεχώς στο χαμηλότερο φόρτο. Τα τελευταία βέβαια ισχύουν εφόσον το σύστημα λειτουργεί εντός του εύρους λειτουργίας που έχει θέσει ο κατασκευαστής (γι'αυτό ανέφερα για ήλιο πριν).

 

Σαφώς και η δυνατότητα να λειτουργήσει ο συμπιεστής σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές θερμικής απόδοσης (λχ 300 W - ~1000 BTU/h) είναι θετικό στοιχείο, όμως αυτό αφορά μόνο τη λειτουργία του συμπιεστή και όχι την απόδοση του συστήματος συνολικά. Αναλόγως του εναλλάκτη στην εσωτερική μονάδα, του μήκους σωληνώσεων, του προγράμματος λειτουργίας, των εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών κα, μπορεί ο συμπιεστής να μην μπορεί να καλύψει τις θερμικές απώλειες λειτουργώντας σε τόσο χαμηλή θερμική απόδοση. Μπορεί όμως και να καλύπτονται οι απώλειες και με τη λειτουργία σε χαμηλό φόρτο να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη απόδοση/οικονομία. Είναι όλα σχετικά και εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους.

 

@kirea Eκτός και αν μηχανολόγος μηχανικός έχει κάνει μελέτεη θερμικών απωλειών και έχει αποφανθεί ότι τα 5 kW αρκούν για την κάλυψη του χώρου, ανάλογοι χώροι καλύπτονται με συστήματα 6 kW (~21000 BTU/h). Mπορεί να υπάρχει καλή μόνωση, αλλά πάλι να υπάρχουν απώλειες λόγω ακτινοβολίας και ύπαρξης θερμογεφύρων. Μόνο ειδικός μπορεί να αποφανθεί επί του προκειμένου.

 

Όπως έγραψα στις προηγούμενες παραγράφους, η ελάχιστη απόδοση του συμπιεστή είναι σχετική τιμή. Η πλειοψηφία των κορυφαίων συστημάτων από εταιρείες όπως η Daikin, η Ηitachi, η Mitsubishi, η Panasonic, η Sharp, η Τοshiba κα, συνήθως δηλώνουν ως ελάχιστη θερμική απόδοση των συμπιεστών τους τα 900 W (~3000 ΒΤU/h). Kάποια μοντέλα κατεβαίνουν έως τα 300 W (~1000 BTU/h) θερμικής απόδοσης, αλλά και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι είναι περισσότερο ή λιγότερο αποδοτικά από άλλα αντίστοιχα συστήματα σε όλο το εύρος λειτουργίας τους.

Edited by gnt
http://imageshack.com/a/img854/9724/9yva.jpg

Link to comment
Share on other sites

@gnt Ευχαριστώ για τις απαντήσεις και το χρόνο που αφιερώνεις.

 

Το ότι το κατέβασα στο 23 auto λειτουργία και δούλεψε χαλαρά χωρίς να σταματήσει τι νομίζεις ότι δηλώνει;Η πραγματική στο σπίτι ήταν 24.

 

Το επάνω RAS/RAC-S14HB το δούλεψα στο auto και σταμάτησε μετά από λίγο και αυτό μόλις έπιασε θερμοκρασία.Δούλεψε όμως άψογα στο 25 με τη 2η σκάλα ανεμιστήρα.

 

Μήπως το ότι το κουβαδάκι που έχω για τα νερά στο 50ppa είχε γεμίσει και κάλυπτε την οπή της αποχέτευσης έπαιξε ρόλο στο σταμάτημα του;

 

Ελπίζω να είμαι στην περίπτωση που σταματάει και ξεκινάει με το ρεύμα επανεκκίνησης είναι σχεδόν ίσο με το ρεύμα χαμηλότερου φόρτου.

Link to comment
Share on other sites

Την πραγματική απόδοση του συστήματος μπορείς να την διαπιστώσεις με αξιόπιστο μετρητή ισχύος, ο οποίος θα τοποθετηθεί μεταξύ παροχής και κλιματιστικού, χωρίς να συνυπάρχουν άλλα φορτία.

 

Αν όταν εκκινεί ο συμπιεστής στο σενάριο που περιέγραψα, η ισχύς δεν αποκλίνει άνω του 10% της αντίστοιχης ισχύος χαμηλού φόρτου, τότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αν όμως συστηματικά στη εκκίνηση του ο συμπιεστής απαιτεί ισχύ ανάλογη αυτής της πρώτης εκκίνησης μόλις θέσεις το σύστημα σε λειτουργία, τότε όπώς καταλαβαίνεις υπάρχει θέμα απόδοσης. Για να αποκλίσεις το ενδεχόμενο φαινομένων διαστρωμάτωσης, λειτούργησε και τα δύο συστήματα στους 25°C στην 3η ή 4η σκάλα για 2-3 ημέρες και παρατήρησε τη συμπεριφορά τους. Στα Hitachi η 2η σκάλα είναι μεν αθόρυβη αλλά παρέχει χαμηλή ροή αέρα η οποία δεν επαρκεί για την αποφυγή δημιουργίας στρωμάτων αέρος, ειδικά σε μεγάλους χώρους.

 

Το 1 kW επιπλέον που απαιτεί ο χώρος των 50 m² μπορείς να το κάνεις offset λόγω μόνωσης σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και ανάλογα θα κυμανθεί και η τελική απόδοση/οικονομία. Ο μόνος που μπορεί να δώσει σαφές πόρισμα σχετικά είναι ένας καταρτισμένος μηχανολόγος μηχανικός.

 

Όταν λες κουβαδάκι, τι εννοείς; Οι σωλήνες συμπυκνωμάτων πρέπει να είναι ελεύθεροι ή να καταλήγουν σε υδροροή. Μην τους τοποθετείς ποτέ σε δοχεία διότι υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης στην εσωτερική μονάδα.

http://imageshack.com/a/img854/9724/9yva.jpg

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Κοινοποίηση

Ανακοινώσεις



×
×
  • Create New...