Σε κλιματιστικό 18KBTU κάνει κανονικά εκκίνηση ο συμπιεστής, δεν προλαβαίνει να κατέβει στα 70psi και ξαφνικά μετά από διάστημα περίπου 3' κόβει! Αποτέλεσμα αυτού είναι η διακοπή ψύξης! Έχω φάει τον κόσμο σε μετρήσεις αλλά τίποτα. Καμία ιδέα; Ευχαριστώ πολύ.
Link to comment
Share on other sites

Kαλώς ήλθες στην παρέα μας :)

Από μια περιγραφή ,δεν μπορεί να γίνει διάγνωση καλής ή κακής λειτουργίας ,μόνο υποθέσεις ,πόσο μάλλον να φτιάξεις κάτι σύνθετο μόνος σου :cry:

Αν το μηχάνημα είναι πρόσφατα εγκατεστημένο κάτι έχει γίνει λάθος από τους τεχνικούς, Αν δεν είναι,και διακόπτεται η λειτουργία του συμπιεστή τόσο σύντομα, έχει αυτός βλάβη .Αν εσύ βλέπεις δεν αποδίδει στην ψύξη,δουλεύει όμως ο συμπιεστής, αυτό αφορά διαφορες παραμέτρους με συνήθη την έλλειψη φρέον.Περισσότερα,σε τι γράφουν για δυσλειτουργίες οι οδηγίες χρήσης ή εγκατάστασης ή σε τεχνικό επιτόπου που γνωρίζει το κλιματιστικό.

Edited by Starenios
Link to comment
Share on other sites

Και εγω ψαχνω για δυο αξιοπιστα συμβατικα κλιματιστικα για αμεση τοποθετηση . ενα 9000 ΒΤU κατηγοριας τιμης ~250 € και ενα 12000 ΒΤU κατηγοριας τιμης ~300 €

 

[ αν πηγαιναμε σε inverter (τα φθηνοτερα αξιοπιστα. αξιοπρεπως ποιοτικα) σε ποσο διαστημα περιπου θα κανουν την αποσβεση της μεγαλυτερης τιμης τους? ]

 

Tελικα πηρα αυτα τα δυο :

 

http://www.kotsovolos.gr/site/product.jsp?catid=10272 ( Τοyotomi Gan Gag Akira A135VL )

http://www.kotsovolos.gr/site/product.jsp?catid=10104177 ( Panasonic CS/CU PW9GKE )

 

Δεν εχω ξαναπαρει κλιματιστικο. Εχω εντυπωσιαστει απο το Τoyotomi.

 

Στην πραξη :

αισθηση καθαροτατου αερα, ευχαριστο περιβαλλον, μηδεν οσμες, αισθηση ανεσης, απαλοτητας και απουσιας υγρασιας στον χωρο.

Μου αρεσαν επισης,

- η επιλογη γωνιας προς τα επανω της κατευθυνσης αερα (οχι απλα οριζοντια οπως στα περισσοτερα)

- τροπος λειτουργιας του sleep mode

- Ιονιστης & εισαγωγη "νωπου αερα"

- ενδειξη θερμοκρασιας εξωτερικου και εσωτερικου χωρου

- τριπλης δρασης αντιαλεργικο αντιμικροβιακο φιλτρο

- λειτουργια καθαρισμου X-FAN

- αισθητηρας θερμοκρασιας στο τηλεχειριστηριο

 

Δεν μπορω να πω τα ιδια για το Panasonic, και νομιζω εκανα πατατα που δεν προσεξα οτι υπηρχε αντιστοιχο με το 12αρι toyotomi (VL) σε 9000 btu σχεδον στην ιδια τιμη με το Panasonic (Τοyotomi Gan Gag Akira A128VL - http://www.kotsovolos.gr/site/product.jsp?catid=10104175). Αυτο που με ενοχλει περισσοτερο με το panasonic (κανω περα οτι δεν εχει καμμια απο τις δυνατοτητες του Toyotomi. Γενικα τελειως αλλη κλαση ακομη και απο το επιπεδο του τηλεχειριστηριου) ειναι οτι μυριζει υγρασια, την χαρακτηριστικη οσμη των κλιματιστικων στα αυτοκινητα ή στα λεωφορεία / αεροπλανα. Μονο οταν το εχω στην λειτουργια DRY δεν μυριζει αλλα τοτε μου πλημυριζει σχεδον το μπαλκονι ...

 

Τι μπορω να κανω για αυτο ? σκεφτομαι να παραγγειλω το αντιαλεργικο φιλτρο της panasonic το οποιο ειναι εξτρα και θα μου κοστισει μαζι με την αντικαταβολη 25 ευρω.

 

 

Επισης ηθελα να ρωτησω οσον αφορα την αποβολη του νερου, μπορω να προσθεσω προεκταση που θα καρφωσω περιμετρικα (διακριτικα γωνια-γωνια, ισως και με συνεχη μικρη κλιση προς τα κατω) στο πατωμα του μπαλκονιου και θα οδηγει στην υδροροη? Ο τεχνικος ειπε οτι αν δεν υπαρχει αρκετη κλιση η υγρασια που θα κατακρατειται στην προεκταση μπορει να κανει ζημια στο κλιματιστικο ? ....

Edited by monographix
Link to comment
Share on other sites

Το τι αρέσει σε κάποιον είναι υποκειμενικό,αλλά ισχύουν οι επιφυλάξεις για τα χαμηλής τιμής κλιματιστικά,όσο και για τo marketing των εταιριών.

 

Τα συγκεκριμένα επίσης τα έχουμε συζητήσει σε προηγούμενα.:)Το φίλτρο όντως παίζει σημαντικό ρόλο,αλλά το ίδιο ρόλο παίζει και ο χώρος που βάζεις κάτι πχ έχει μονιμη υγρασία ,θέμα καθαριότητας κλπ, και η τοποθέτιση.Αν αυτή δεν έχει γίνει σωστά παραμένει υγρασία στο μηχάνημα και μυρίζει,γιατί έθιξες ότι πιθανόν έχεις και θέμα κλίσης στην αποχέτευση .Και με απλή λογική να το δεις ,δεν γίνεται καινούριο μηχάνημα να μυρίζει υγρασία ,άσχετα και είναι το πιό φθηνό της εταιρίας.:lol: Οσο αφορά την κλίση της αποχέτευσης ,όντως αν δεν είναι σωστή μπορεί να την βουλώσει.Οπότε καλύτερα να την φτιάξει ο τεχνικός ,και αν όντως γίνεται,γιατί προφανώς με ότι σου είπε έκρινε σχετικά με ότι είδε στον χώρο σου.

Edited by Starenios
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα.

 

Έχω ένα σπίτι, στο οποίο θέλω να βάλώ 2 κλιματιστικά. Ένα στο υπνοδωμάτιο (20 τ.μ) και ένα στο σαλόνι 27-30 τ.μ.

 

Δεν θέλω να ξεφύγω σημαντικά στο budget (μέχρι 600-800 ευρώ και τα 2), θέλω κάτι όσο το δυνατόν πιο οικονομικό και αξιόπιστο. Σημείωση, θέλω οπωσδήποτε να είναι ΚΑΛΑ και τον χειμώνα, να ζεσταίνουν τους χώρους, γιατί στην πολυκατοικία μου αποφάσισαν να μη βάλουμε πετρέλαιο (κεντρική θέρμανση).

 

Μπορείτε να μου προτείνετε 1-2 καλές επιλογές για κλιματιστικά; Ευχαριστώ!

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα. Έχω ένα σπίτι, στο οποίο θέλω να βάλώ 2 κλιματιστικά. Ένα στο υπνοδωμάτιο (20 τ.μ) και ένα στο σαλόνι 27-30 τ.μ.Δεν θέλω να ξεφύγω σημαντικά στο budget (μέχρι 600-800 ευρώ και τα 2), θέλω κάτι όσο το δυνατόν πιο οικονομικό και αξιόπιστο. Σημείωση, θέλω οπωσδήποτε να είναι ΚΑΛΑ και τον χειμώνα, να ζεσταίνουν τους χώρους, γιατί στην πολυκατοικία μου αποφάσισαν να μη βάλουμε πετρέλαιο (κεντρική θέρμανση).Μπορείτε να μου προτείνετε 1-2 καλές επιλογές για κλιματιστικά; Ευχαριστώ!

 

Το τι ακριβώς χρειάζεσαι στον χώρο σου θα το κρίνει τεχνικός επιτόπου :) Με ότι περιγράφεις χρειάζεσαι 12αρια μηχανήματα ,που στα συνολικά 800 ευρώ που διαθέτεις, πάς στα πολύ φθηνά που είναι τα ίδια σε ποιότητα και επιδόσεις ,απλά κάποιες ευκολίες ίσως αλλάζουν .Πάντως λόγω Inverter

θα έχεις τουλάχιστον άμεση απόδοση. http://www.skroutz.gr/s/335214/Midea-MSR-12HRDN1.html και http://www.apothema.gr/Product/5-1-145-73542/Haier/HSM_09HEK03-R2__DB__Inverter.html

Edited by Starenios
Link to comment
Share on other sites

Το τι ακριβώς χρειάζεσαι στον χώρο σου θα το κρίνει τεχνικός επιτόπου :) Με ότι περιγράφεις χρειάζεσαι 12αρια μηχανήματα ,που στα συνολικά 800 ευρώ που διαθέτεις, πάς στα πολύ φθηνά που είναι τα ίδια σε ποιότητα και επιδόσεις ,απλά κάποιες ευκολίες ίσως αλλάζουν .Πάντως λόγω Inverter

θα έχεις τουλάχιστον άμεση απόδοση. http://www.skroutz.gr/s/335214/Midea-MSR-12HRDN1.html και http://www.skroutz.gr/s/335214/Midea-MSR-12HRDN1.html

 

Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Μου έδωσες 2 ίδια links, αλλά κατάλαβα σε τη κλιματιστικά αναφέρεσαι.

 

Σίγουρα το 12.αρι θα με καλύψει στο σαλόνι; Στο σπίτι της πεθεράς μου που το σαλόνι είναι μικρότερο, έχουν 18άρι και το σκέφτομαι. Θεωρείς οτι θα είναι ΟΚ; Αν ναι, τότε αυτό είναι καλό γιατί προσπαθώ όσο το δυνατόν να εξοικονομίσω χρήματα λόγω παιδιού που «έρχεται» στην οικογένεια ;)

 

Σε ευχαριστώ για την απάντηση και πάλι.

Link to comment
Share on other sites

To διόρθωσα το link παραπάνω :) Αν δεν πρόσεξες ,το τι ακριβώς χρειάζεσαι στον χώρο σου θα το κρίνει τεχνικός επιτόπου .Kάθε χώρος είναι μοναδικός για συγκρίσεις εκτός αν είναι παρόμοιος στο ίδιο κτίριο , σε αμέσως επόμενο όροφο .18αρι για 30τμ είναι υπερβολή αν δεν έχει αρκετές απώλειες θερμοκρασίας.Μπορεί κάποιος να βάλει 18αρι,αν βολεύει σε διάδρομο να καλύπτει όλους τους χώρους ,οπότε πας για ένα μηχάνημα και καλό :)
Link to comment
Share on other sites

To διόρθωσα το link παραπάνω :) Αν δεν πρόσεξες ,το τι ακριβώς χρειάζεσαι στον χώρο σου θα το κρίνει τεχνικός επιτόπου .Kάθε χώρος είναι μοναδικός για συγκρίσεις εκτός αν είναι παρόμοιος στο ίδιο κτίριο , σε αμέσως επόμενο όροφο .18αρι για 30τμ είναι υπερβολή αν δεν έχει αρκετές απώλειες θερμοκρασίας.Μπορεί κάποιος να βάλει 18αρι,αν βολεύει σε διάδρομο να καλύπτει όλους τους χώρους ,οπότε πας για ένα μηχάνημα και καλό :)

 

Σε ευχαριστώ πολύ! Θα ακολουθήσω τις συμβουλές σου και θα ρωτήσω τεχνικό. Να είσαι καλά!

Link to comment
Share on other sites

Κάτι εντελώς ενημερωτικά που θέλω να ρωτήσω. Εφόσον έχουμε συμπληρώσει φρέον, εκείνα τα φίλτρα που έχει μέσα το air condition μπορούμε να τα πλένουμε ή χρειάζεται να τα αλλάξουμε έπειτα από κάποια έτη;

Κυριακή 18.06.23 Νέο meeting @ Thessaloniki

Συζητήσεις, διαγωνισμοί, εκπλήξεις... σας περιμένουμε!

💡"ο κάθε άνθρωπος είναι ευτυχισμένος τόσο... όσο του επιτρέπει το μυαλό του..."

Α.Lincoln

μεετινγγ.jpg

Link to comment
Share on other sites

Η περιοδική συντήριση με συμπλήρωση φρέον,που γίνεται από τεχνικό, δεν έχει σχέση με τα φίλτρα.Γι'αυτά γράφουν οι οδηγίες χρήσης σχετικά .:)

Με την ευκαιρία όμως του ελέγχου από τεχνικό που ξέρει το μηχάνημα,μπορεί και να τα κοιτάξει και αν χρειάζεται και όλο το εσωτερικό καθάρισμα.

Edited by Starenios
Link to comment
Share on other sites

Οκ ευχαριστώ, αύριο που θα έρθει ο τεχνικός θα τον ρωτήσω καλού-κακού.

Κυριακή 18.06.23 Νέο meeting @ Thessaloniki

Συζητήσεις, διαγωνισμοί, εκπλήξεις... σας περιμένουμε!

💡"ο κάθε άνθρωπος είναι ευτυχισμένος τόσο... όσο του επιτρέπει το μυαλό του..."

Α.Lincoln

μεετινγγ.jpg

Link to comment
Share on other sites

Το τι αρέσει σε κάποιον είναι υποκειμενικό,αλλά ισχύουν οι επιφυλάξεις για τα χαμηλής τιμής κλιματιστικά,όσο και για τo marketing των εταιριών.

 

Τα συγκεκριμένα επίσης τα έχουμε συζητήσει σε προηγούμενα.:)Το φίλτρο όντως παίζει σημαντικό ρόλο,αλλά το ίδιο ρόλο παίζει και ο χώρος που βάζεις κάτι πχ έχει μονιμη υγρασία ,θέμα καθαριότητας κλπ, και η τοποθέτιση.Αν αυτή δεν έχει γίνει σωστά παραμένει υγρασία στο μηχάνημα και μυρίζει,γιατί έθιξες ότι πιθανόν έχεις και θέμα κλίσης στην αποχέτευση .Και με απλή λογική να το δεις ,δεν γίνεται καινούριο μηχάνημα να μυρίζει υγρασία ,άσχετα και είναι το πιό φθηνό της εταιρίας.:lol: Οσο αφορά την κλίση της αποχέτευσης ,όντως αν δεν είναι σωστή μπορεί να την βουλώσει.Οπότε καλύτερα να την φτιάξει ο τεχνικός ,και αν όντως γίνεται,γιατί προφανώς με ότι σου είπε έκρινε σχετικά με ότι είδε στον χώρο σου.

 

ειναι ενα μικρο δωματιο χωρις υγρασιες, εντωμεταξυ ο σωληνας αποβολης νερου ειναι καθετος κατω απο την εξωτερικη μοναδα και τελειωνει λιγο πριν το δαπεδο, δεν εχει επι του παροντος δηλαδη κανενα εμποδιο στη ροη

Link to comment
Share on other sites

Η αποχέτευση ξεκινά μέσα από το εσωτερικό μηχάνημα ,και εκεί πρέπει να υπάρχει μια κλίση ,δεν είναι ότι φαίνεται μόνο.

Δες εδώ τι έχουμε συζητήσει για παρόμοια περίπτωση http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=3717360#post3717360-Aν η αιτία είναι αυτή και συνεχίζεται να προκαλείται μυρωδιά,και το καλύτερο φίλτρο που παρέχεται σαν extra να βάλεις όπως σκέφτηκες,πάλι δεν θα κάνει δουλειά,χώρια θα χαλάσει σύντομα.

Edited by Starenios
Link to comment
Share on other sites

....

 

Με αυτά που αναφέρει με όργανο είναι απίθανο να έκανε μετρήσεις...

Samsung και Toyotomi πάντως διαφημίζουν την χαμηλή κατανάλωση σε standby.... η δεύτερη δε μιλάει για 1W στα νεότερα μοντέλα της!

Δυστυχώς και εγώ δεν έχω καταφέρει να βρω ένα όργανο ακριβείας ακόμα για να δω τι παίζει με το Mitsubishi MSZ-FD25VA.

 

Καλοριζικο

Εισαι σιγουρος για μηδενική κατανάλωση standby το αναφερουν τα user manual?

Εκανες μετρησεις με οργανο? :D

 

Η Samsung δίνει για stand-by 0,8W κατανάλωση λέγοντάς την μηδενική (προφανώς λόγω του μηδέν στο ακέραιο μέρος!!!).

Δεν έχω όργανο για να μετρήσω και νομίζω πως δε θα μπω στη διαδικασία να αγοράσω γι'αυτό το λόγο.

 

Αναφέρω πάντως κάτι που έπεσε στην αντίληψή μου προχθές: To carrefour έχει ένα μοντέλο samsung που το λέει AQV09 KBAN που είναι ακριβώς ίδιο με το δικό μου AQV09 KBBN αλλά δεν έχει τη μονάδα wifi. Δεν αναφέρετε πουθενά στο site της Samsung ούτε στο προσπέκτους του 2012 ε το σύνολο των μοντέλων και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Η τιμή που είδα είναι στα 600 ευρώ σε 24 άτοκες δόσεις. Περίπου 200 ευρώ φθηνότερα από το φθηνότερο ίδιο μοντέλο στο skroutz.gr. Δεν ξέρω τι παίζεται.

Πάντως σε καμία περίπτωση δεν προτείνω εγκατάσταση στα τυφλά από τον κάθε άγνωστο συνεργαζόμενο εγκαταστάτη των γνωστών μεγάλων ηλεκτραγορών. Οι οποίες μπορεί να έχουν ενίοτε καλύτερες τιμές από τους κλασικούς ερκοντισιονάδες. Την επόμενη μην τον είδατε.

Πάτε στο κατάστημα της γειτονιάς σας να είστε σίγουροι. Η εγκατάσταση έχει μεγάλη ουσιαστική αξία στη συνολική αγορά. Ειδικά αν αγοράζεις ακριβό μηχάνημα.

Edited by nikgl
Link to comment
Share on other sites

Μετά τις εντυπώσεις σου, γράψαμε πριν ότι τo AQV09 KBBN είναι λίφτινκ παρόμοιou περσινoύ μοντέλου που δεν έπιασε εμπορικά, και αυτό βρήκες ,

είναι το AQV09 KBAN .Σ'αυτό και σε όλα τα περσινά δεν αναφέρεται κατανάλωση σε θέση standby.Το γιατί ,καταλαβαίνει κανείς :)

Μαζί αναφέραμε ότι όσο θέλει και ότι θέλει πουλά κάποιος για καλύτερο σε μια ελεύθερη αγορά, ανάλογα με τι τον συμφέρει να συνεργάζεται και το ίδιο ισχύει και για τις ηλεκτραγορές.Αυτές είναι κριτήριο και για επιλογή αλλά και για αποφυγή :D http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=4150164#post4150164

Edited by Starenios
Link to comment
Share on other sites

Μάλλον έχεις δίκιο. Ακόμα και το εύρος στα BTU ήταν διαφορετικό σε σχέση με το δικό μου, πράγμα που μου έκανε εντύπωση.

Όντως στις ηλεκτραγορές χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Αν μπορείς όμως να χτυπήσεις κάτι φθηνότερα είναι μια επιλογή. Σε καμία περίπτωση πάντως την εγκατάσταση.

Edited by nikgl
Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστω starenios ξανα για την κατατοπιστική εικονα.

 

Πιθανον να χρειαστω και Α/C για εξης διαμερισμα : περιπου 75 τετραγωνικα, ενιαιος χωρος σαλονι-κουζινα, δυο υπνοδωματια όπως δειχνω στο σχεδιαγραμμα. Τελευταιος οροφος (4ος) , σε οικοδομη με κεραμιδια (παλι καλα), καταλαμβανει ολοκληρη την μια πλευρα της οικοδομης, το βλεπει ο ηλιος απο τρεις πλευρες , απο ανατολη σε ηλιοβασιλεμα.

 

2012-07-09_132324.jpg

 

Ποσα κλιματιστικα συνιστώνται ? και τι ΒΤU ? ενα κλιματιστικο της ταξης των 12000 - 14000 στο σαλονι και ανεμιστηρες στις εισοδους των δυο υπνοδωματιων που θα τραβανε δροσερο αερα απο το σαλονι θα κανουν την δουλεια?

 

Οσο γινεται φθηνοτερη προταση

Edited by monographix
Link to comment
Share on other sites

τις γνώμες σας παρακαλώ για τα παρακάτω κλιματιστικά.ο χώρος χρήσης είναι γύρο στα 15 τετργωνικά θα δουλεύουν περισσότερο σε θέρμανση υπό σκληρές συνθήκες. (στον Εβρο). φέτος το χειμώνα για πολλές εβδομάδες με (-5-8).."γιαυτο" με ενδιαφέρει και το υψηλό cop.για καλύτερη "οικονομια ανεξαρτητου τιμής. η καλύτερα αν θα μπορούσατε να μου κατατάξετε σε σειρά....βεβαια κάποια από αυτά είναι ύποπτα χαμηλά η (τιμή τους προς την απόδοσης) τους. παρακαλώ τα σχόλια σας για το "{"(απόλυτο)"} κλιματιστικό αν υπάρχει!!!... ευχαριστώ...

 

1.) http://www.skroutz.gr/s/442225/LG-Prestige-H09MW.html?keyphrase=LG+H09MW+Hyper+Inverter-V

2.) http://www.skroutz.gr/s/289677/Mitsubishi-SRK-25ZJX-S.html?keyphrase=Mitsubishi+%2F+SRK-25ZJX-S

3.) http://www.skroutz.gr/s/1759799/Toyotomi-Takara-TAN-TAG-A10HDI.html

4.) http://www.skroutz.gr/s/268927/Toshiba-Super-Daiseikai-RAS-10PAVP-E-RAS-10PKVP-E.html

5.) http://www.skroutz.gr/s/48799/Toshiba-RAS-B10SKVP-E-RAS-10SAVP-E.html

6.) http://xn--hxajxbacedk6ejc.net/product/80/mitsubishi-heavy-srk-20-zjx-s.html

Link to comment
Share on other sites

Έχοντας πάρει 2 toyotomi inverter kuro 9000 btu για κρεβατόκαμαρα και μικρό σαλόνι (περίπου 18τμ με άνοιγμα χωλ όμως στο βάθος) έχω απογοητευτεί πλήρως από την επιλογή μου για το σαλόνι... Το σπίτι είναι παλιό ρετιρέ (καινούρια κουφώματα) με ότι αυτό συνεπάγεται... Σκέφτομαι λοιπόν να μεταφέρω το κλιματιστικό του σαλονιού στο παιδικό και να πάρω ένα 12αρι ή 18αρι.

Καταρχήν στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση (χαλκοσωλήνες) μπορεί να κουμπώσει ένα 12αρι - 18άρι; (ώστε να αποφευχθούν επιπλέον μερεμέτια) ;

Όσον αφορά για το μοντέλο... για τα Morris τί λέτε; :X π.χ. το http://www.skroutz.gr/s/446191/Morris-DCIN-50102.html ;

Link to comment
Share on other sites

Έχοντας πάρει 2 toyotomi inverter kuro 9000 btu για κρεβατόκαμαρα και μικρό σαλόνι (περίπου 18τμ με άνοιγμα χωλ όμως στο βάθος) έχω απογοητευτεί πλήρως από την επιλογή μου για το σαλόνι... Το σπίτι είναι παλιό ρετιρέ (καινούρια κουφώματα) με ότι αυτό συνεπάγεται... Σκέφτομαι λοιπόν να μεταφέρω το κλιματιστικό του σαλονιού στο παιδικό και να πάρω ένα 12αρι ή 18αρι.

Καταρχήν στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση (χαλκοσωλήνες) μπορεί να κουμπώσει ένα 12αρι - 18άρι; (ώστε να αποφευχθούν επιπλέον μερεμέτια) ;

Όσον αφορά για το μοντέλο... για τα Morris τί λέτε; :X π.χ. το http://www.skroutz.gr/s/446191/Morris-DCIN-50102.html ;

 

Καλησπέρα σε όλους τους χρήστες. Θα ήθελα παρακαλώ την προσοχή σας σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω με ένα LG Inverter 12000 btu mirror. Ενώ λοιπόν εδώ και 5 χρόνια που το χρησιμοποιώ δεν μου παρουσίασε κανένα πρόβλημα, φέτος κάποιες φορές δεν ξεκινάει καθόλου η εξωτερική μονάδα ή ενώ λειτουργεί κανονικά, ξαφνικά σταματάει η εξωτερική μονάδα και το κλιματιστικό λειτουργεί σαν ανεμιστήρας. Εμφανίζει δε στην οθόνη την ένδειξη C1. Έχω ψάξει παντού δεν βρήκα τι σημαίνει η ένδειξη. Έχω φέρει και τεχνικό, για κακή μου τύχη όμως εκείνη τη στιγμή λειτουργούσε κανονικά. Μου είπε τελικά αυτός οτί μάλλον η δυσλειτουργία οφείλεται σε πτώση τάσης και λόγω του ότι η συγκεκριμένη συσκευή διαθέτει προστασία απο πτώση τάσης, θέτει την εξωτερική μονάδα εκτός λειτουργίας. Ξέρει κανείς κάτι για το πρόβλημα, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι ο τεχνικός έχει δίκιο κι αυτό γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν είχα κανένα πρόβλημα

Link to comment
Share on other sites

24000 BTU τι καλώδιο (3χ2,5 ?)και τι ασφάλεια χρειάζεται 16 ή 20 και τριφασική?

http://e-damianakis.gr/index.php?dispatch=products.view&product_id=98 κάτι τέτοιο?

Edited by virtus
Link to comment
Share on other sites

@ virtus : Είναι θέμα που θα κρίνει ηλεκτρολόγος στον χώρο σου .Mε 20αρα ασφάλεια δεν έχεις συνήθως πρόβλημα ,όμως πολλά μέτρια μηχανήματα θέλουν και 24αρα αν ζορίζονται ανάλογα τον ηλεκτρικό πίνακα,γραμμές κλπ.Τρισαφικό είναι πλεονασμός αν δεν έχεις πολλά μηχανήματα στον χώρο.

 

 

Έχοντας πάρει 2 toyotomi inverter kuro 9000 btu για κρεβατόκαμαρα και μικρό σαλόνι (περίπου 18τμ με άνοιγμα χωλ όμως στο βάθος) έχω απογοητευτεί πλήρως από την επιλογή μου για το σαλόνι... Το σπίτι είναι παλιό ρετιρέ (καινούρια κουφώματα) με ότι αυτό συνεπάγεται... Σκέφτομαι λοιπόν να μεταφέρω το κλιματιστικό του σαλονιού στο παιδικό και να πάρω ένα 12αρι ή 18αρι.

Καταρχήν στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση (χαλκοσωλήνες) μπορεί να κουμπώσει ένα 12αρι - 18άρι; (ώστε να αποφευχθούν επιπλέον μερεμέτια) ;

Όσον αφορά για το μοντέλο... για τα Morris τί λέτε; :X π.χ. το http://www.skroutz.gr/s/446191/Morris-DCIN-50102.html ;

 

Oπως τα περιγράφεις ,το 9αρι στο σαλόνι μάλλον είναι λίγο καθώς έχεις αρκετές απώλειες θερμοκρασίας.Το τι ταιριάζει στην υπάρχουσα εγκατάσταση σου θα το κρίνει τεχνικός επιτόπου.Γενικά για 12αρι παρόμοιας ποιοτητας, ίσως καλύπτεσαι για μεγαλύτερο μηχάνημα ή καλύτερης ποιοτητας θα θέλει από την αρχή.Το Moris που κοίταξες είναι φασόν μηχάνημα από την Gree και ισχύουν ότι έχουμε πει για τα φασόν και τα Κινέζικα γενικά.Επίσης η υποστήριξη στο συγκεκριμένο αν δεν έχεις γνωστό από κατάστημα κλιματισμού που έχει άκρες ,είναι προβληματική.

 

Ευχαριστω starenios ξανα για την κατατοπιστική εικονα.

Πιθανον να χρειαστω και Α/C για εξης διαμερισμα : περιπου 75 τετραγωνικα, ενιαιος χωρος σαλονι-κουζινα, δυο υπνοδωματια όπως δειχνω στο σχεδιαγραμμα. Τελευταιος οροφος (4ος) , σε οικοδομη με κεραμιδια, καταλαμβανει ολοκληρη την μια πλευρα της οικοδομης, το βλεπει ο ηλιος απο τρεις πλευρες , απο δυση σε ηλιοβασιλεμα. https://dl.dropbox.com/u/66830824/2012-07-09_132324.jpg

 

Ποσα κλιματιστικα συνιστώνται ? και τι ΒΤU ? ενα κλιματιστικο της ταξης των 12000 - 14000 στο σαλονι και ανεμιστηρες στις εισοδους των δυο υπνοδωματιων που θα τραβανε δροσερο αερα απο το σαλονι θα κανουν την δουλεια? Οσο γινεται φθηνοτερη προταση

 

Oπως λέμε κάθε φορά ,το τι χρειάζεσαι και τι ταιριαζει για τον χώρο σου το κρίνει τεχνικός επιτόπου . :) Σε δύσκολες συνθήκες και με από απώλειες θερμοκρασίας κλπ όπως τα περιγράφεις ,κατάλληλο είναι αυτό http://www.skroutz.gr/s/1910661/Mitsubishi-SRK-SRC-71ZK-S.html και αν βρείς το προηγούμενο του http://www.skroutz.gr/s/82444/Mitsubishi-SRK-71ZE-S.html ,καλύτερα .Είναι κορυφαίο πανίσχυρο μηχάνημα ,ημιεπαγγελματικό ,το έχουμε αναφέρει πολλές φορές ,και πρόσφατα κάτοχος :) Μπορεί να μπεί κάπου στο σαλόνι,έχει πολλαπλή κατανομή αέρα με ρύθμιση κλπ καλούδια ,αρκεί να μην κάθεσε απο κάτω ,γιατί θα ενοχλεί λόγω έντασης.Σε φθηνότερα πάλι 24αρι κοιτάς,αλλά η βάση τιμής-ποιοτητας είναι διαφορετική http://www.skroutz.gr/s/328486/LG-Libero-E-E24SQ.html και http://www.skroutz.gr/s/335212/Midea-MSR-24HRDN1.html και http://www.skroutz.gr/s/298553/Gree-Change-GRS-241-HI-JCD-N2.html

 

Φθηνότερη λύση με μικρότερο κλιματιστικό κάπου (βασικά σε χώρο να πηγαίνει και αλλού ό αέρας) και ανεμιστήρες λόγω ότι το οικονομικό πονά σήμερα ,αλλά για τα τμ σου και τις απώλειες που περιγράφεις δεν θα έχεις απόδοση, και με τους ανεμιστήρες υπάρχει κίνδυνος η ψύξη-θερμανση να έρχεται στα μούτρα και θα αρρωστήσεις.Ακόμα και ανώτερο μηχανημα σε ένταση ανεμιστήρα,αλλά μικρότερο σε ισχύ μηχάνημα να βάλεις, οι τιμές είναι πλέον παρόμοιες με 18+αρια μηχανήματα και από 900+ ευρώ θα κινηθείς αναγκαστικά.

 

τις γνώμες σας παρακαλώ για τα παρακάτω κλιματιστικά.ο χώρος χρήσης είναι γύρο στα 15 τετργωνικά θα δουλεύουν περισσότερο σε θέρμανση υπό σκληρές συνθήκες. (στον Εβρο). φέτος το χειμώνα για πολλές εβδομάδες με (-5-8).."γιαυτο" με ενδιαφέρει και το υψηλό cop.για καλύτερη "οικονομια ανεξαρτητου τιμής. η καλύτερα αν θα μπορούσατε να μου κατατάξετε σε σειρά....βεβαια κάποια από αυτά είναι ύποπτα χαμηλά η (τιμή τους προς την απόδοσης) τους. παρακαλώ τα σχόλια σας για το "{"(απόλυτο)"} κλιματιστικό αν υπάρχει!!!... ευχαριστώ...

 

1.) http://www.skroutz.gr/s/442225/LG-Prestige-H09MW.html?keyphrase=LG+H09MW+Hyper+Inverter-V

2.) http://www.skroutz.gr/s/289677/Mitsubishi-SRK-25ZJX-S.html?keyphrase=Mitsubishi+%2F+SRK-25ZJX-S

3.) http://www.skroutz.gr/s/1759799/Toyotomi-Takara-TAN-TAG-A10HDI.html

4.) http://www.skroutz.gr/s/268927/Toshiba-Super-Daiseikai-RAS-10PAVP-E-RAS-10PKVP-E.html

5.) http://www.skroutz.gr/s/48799/Toshiba-RAS-B10SKVP-E-RAS-10SAVP-E.html

6.) http://xn--hxajxbacedk6ejc.net/product/80/mitsubishi-heavy-srk-20-zjx-s.html

 

Tα καλύτερα για την χρήση που θές είναι http://www.skroutz.gr/s/268927/Toshiba-Super-Daiseikai-RAS-10PAVP-E-RAS-10PKVP-E.html και http://www.skroutz.gr/s/289677/Mitsubishi-SRK-25ZJX-S.html?keyphrase=Mitsubishi+%2F+SRK-25ZJX-S .Ομως θα πρέπει να δεί τεχνικός τον χώρο σου, μήπως χρειάζεσαι τα ίδια 12αρια για πιό άνετη απόδοση το χειμώνα, και αν ενοχλούν τα ρυθμίζεις λιγότερο.

 

Μάλλον έχεις δίκιο. Ακόμα και το εύρος στα BTU ήταν διαφορετικό σε σχέση με το δικό μου, πράγμα που μου έκανε εντύπωση.

 

Eίναι "μόδα" πλέον για μείωση κόστους ,πολλοί κατασκευαστές να πειράζουν βασικά τις στροφές του ίδιου συμπιεστή για να πετύχουν "καλύτερες" τιμές χαρακτηριστικών, και να πουλήσουν το ίδιο προιόν ξανά (με λιφτινκ) για "καλύτερο" με αυξημένη τιμή.Η πράξη δυστυχώς έχει δείξει ότι το αρχικό μοντέλο πάντα είναι καλύτερο συνολικά τελικά.:cry:

 

Καλησπέρα σε όλους τους χρήστες. Θα ήθελα παρακαλώ την προσοχή σας σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω με ένα LG Inverter 12000 btu mirror. Ενώ λοιπόν εδώ και 5 χρόνια που το χρησιμοποιώ δεν μου παρουσίασε κανένα πρόβλημα, φέτος κάποιες φορές δεν ξεκινάει καθόλου η εξωτερική μονάδα ή ενώ λειτουργεί κανονικά, ξαφνικά σταματάει η εξωτερική μονάδα και το κλιματιστικό λειτουργεί σαν ανεμιστήρας. Εμφανίζει δε στην οθόνη την ένδειξη C1. Έχω ψάξει παντού δεν βρήκα τι σημαίνει η ένδειξη. Έχω φέρει και τεχνικό, για κακή μου τύχη όμως εκείνη τη στιγμή λειτουργούσε κανονικά. Μου είπε τελικά αυτός οτί μάλλον η δυσλειτουργία οφείλεται σε πτώση τάσης και λόγω του ότι η συγκεκριμένη συσκευή διαθέτει προστασία απο πτώση τάσης, θέτει την εξωτερική μονάδα εκτός λειτουργίας. Ξέρει κανείς κάτι για το πρόβλημα, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι ο τεχνικός έχει δίκιο κι αυτό γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν είχα κανένα πρόβλημα

 

Καλώς ήλθες στην παρέα μας :) Οπως έχουμε πεί κατά επανάληψη ,διάγνωση καλής κακής λειτουργίας δεν μπορεί να γίνει σε ένα φορουμ,μόνο υποθέσεις.Αλλά και πάλι δεν μπορείς να φτιάξεις κάτι μόνος σου αν βρεθεί λύση.:) Οπως σωστά κάλεσες τεχνικό ,θα πρέπει αυτός να ξέρει την φίρμα και το μηχάνημα για την διάγνωση για να ερμηνεύσει τα μηνύματα λάθους που πήρες ,αν δεν γράφουν οι οδηγίες εγκατάστασης ή χρήσης σχετικά.

 

Αν όντως είναι αυτό το πρόβλημα , και το μηχάνημα έχει προστασία ,όταν ξανάρχεται η τάση θα έπρεπε να παίρνει πάλι μπροστά στις προηγούμενες ρυθμίσεις και να δουλεύει κανονικά ή να σταματά σε standby και να πρέπει να το ξαναβάλεις σε λειτουργία. (γράφουν και οι οδηγίες σχετικά) .Αν δεν γίνεται έτσι κάτι άλλο συμβαίνει που δεν ήξερε ο τεχνικός να σου πεί .Για να αποκλείσεις άλλη αιτία φέρε και ηλεκτρολόγο να κοιτάξει τον ηλεκτρικό σου πίνακα από που παίρνει ρεύμα το μηχάνημα κλπ θέματα τάσης.

Edited by Starenios
Link to comment
Share on other sites

Aν αυτό γράφουν οι οδηγίες ,οι αισθητήρες είναι συνήθης βλάβη πολλών LG :cry: Edited by Starenios
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Κοινοποίηση

×
×
  • Create New...