Με βάση τα παραπάνω, οι καλύτερες επιλογές είναι: -Mitsubishi MSZ/MUZ-SF25VE -Toshiba RAS-B10N3KV2-E/RAS-10N3AV2-E Suzumi Plus -Hitachi RAS/RAC-S10HB
-
@PAPAKITOY Ναι, σε όλα. @iignatios Το πιο φθηνό αλλά αξιοπρεπές σύστημα στα 7 kW είναι το Fujitsu ASYG24LFC. Μου κάνει εντύπωση ότι πολλά συστήματα πλασάρονται ως των 7 kW ή 24.000 BTU/h, όταν η ονομαστική τους ισχύς είναι 6-6,5 kW.
-
Το S10HB, όπου όμως το κόστος είναι στα €530.
-
Ποιότητα παραγόμενου αέρα, στάθμη θορύβο και λειτουργίες/αυτοματισμοί.
-
@PAPAKITOU Στο budget σου, μια πρόταση με καλύτερη απόδοση/οικονομία είναι το Fujitsu Ecolandia ASYG25LLCR. Στους υπόλοιπους τομείς υστερεί έναντι του Toyotomi. @iignatios Τότε αλλάζουν τα δεδομένα :) Ο χώρος σου ογκομετρικά αντιστοιχεί σε χώρο κάλυψης 61 m² με τυπικό ύψος οροφής στα 2,4 m. Aν οι υπόλοιπες παράμετροι δεν αλλάζουν, τότε ο χώρος καλύπτεται από σύστημα 7 kW (~24000 ΒΤU/h). Ποια είναι η οροφή που θέτεις σε κόστος κτήσης;
-
Στο αρχικό σου μήνυμα αναφέρεις κάλυψη 40 m² και πουθενά δεν αναφέρεις ύψος οροφής.
-
@PAPAKITOU Είναι αρκετά τίμια προσφορά. Σε λειτουργίες/αυτοματισμούς βρίσκεται σε καλό επίπεδο αλλά στα ίδια περίπου χρήματα υπάρχουν συστήματα με καλύτερη απόδοση/οικονομία. @iignatios Σύμφωνα με τα δεδομένα που παραβάλλεις, ο χώρος καλύπτεται ογκομετρικά από σύστημα 5 kW. Δεν είμαι έμπορος, ώστε να σου προτείνω σύστημα που υπέρκαλύπτει/υποκαλύπτει το χώρο αποζητώντας το κέρδος και μόνον. Μπορείς να απευθυνθείς σε μηχανολόγο μηχανικό με εξειδίκευση στα συστήματα HVAC (οι μόνοι ειδικοί σχετικά) ώστε να κάνει μελέτη απωλειών και να αποφανθεί ακριβώς το σύστημα που απαιτεί ο χώρος σου. Αν το πόρισμα καλεί για τοποθέτηση μεγαλύτερου συστήματος, εδώ είμαστε να εξετάσουμε τι επιλογές υπάρχουν. @geelpap Mπορείς να περιγράψεις το χώρο (κάλυψη σε m², ύψος οροφής, μόνωση, αν είναι απομονωμένος ή επικοινωνεί με παρακείμενους χώρους) και φυσικά το μέγιστο διαθέσιμο budget. Για τις διάφορες μεθόδους καθαρισμού του αέρα, μπορείς να διαβάσεις εδώ.
-
Mπορείς να περιγράψεις και αυτήν τη φορά το χώρο (κάλυψη σε m², ύψος οροφής, μόνωση, αν είναι απομονωμένος ή επικοινωνεί με παρακείμενους χώρους) και φυσικά το μέγιστο διαθέσιμο budget.
-
@chrisos Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να τοποθετηθεί αεροκουρτίνα, αλλά για οικιακή εφαρμογή δεν είναι η βέλτιστη λύση λόγω κατανάλωσης ενέργειας και παραγόμενου θορύβου. @iignatios Εφόσον το ύψος της οροφής είναι 2,4-2,5 m, ο χώρος καλύπτεται από σύστημα 5 kW με βάση τα δεδομένα που παραθέτεις. Αν υπερδιαστασιολογήσεις στα 7 kW (~24000 BTU/h), η απόδοση/οικονομία θα δεκτεί ισχυρό πλήγμα. Επιπλέον η στάθμη θορύβου θα είναι αυξημένη, όπως επίσης και το κόστος κτήσης. Κάθε χώρος πρέπει να καλύπτεται ογκομετρικά συναρτήσει των θερμικών απωλειών του και άλλων παραγόντων που εξασφαλίζουν την υψηλή απόδοση και τη θερμική άνεση.
-
Σε καλύπτει σύστημα 5 kW (~18000 BTU/h). Στο budget που αναφέρεις καλύτερη πρόταση είναι το Toyotomi Izuru TRN/TRG-56ZR. Υπερέχει των Inventor που αναφέρεις σχεδόν σε όλους τους τομείς. Για κάτι αρκετά καλύτερο (Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV-E) το budget ανεβαίνει αρκετά.
-
Mπορείς να περιγράψεις το χώρο (κάλυψη σε m², ύψος οροφής, μόνωση, αν είναι απομονωμένος ή επικοινωνεί με παρακείμενους χώρους) και φυσικά το μέγιστο διαθέσιμο budget.
-
Δεν αλλάζει αυτό που σου έγραψα παραπάνω, ούτε και σε αυτήν την περίπτωση.
-
Σε απόδοση/οικονομία το ASYG25LLCR, σε αυτοματισμούς/λειτουργίες το Toyotomi. Στα υπόλοιπα, λίγο/πολύ κυμαίνονται στο ίδιο επίπεδο.
-
Εφόσον λειτουργούν και οι τρεις μονάδες ταυτόχρονα και η εξωτερική σε φόρτο που δεν ξεπερνά την ονομαστική τιμή, η απόδοση θα είναι ικανοποιητική. Η τελευταία φθίνει αν λειτουργούν λιγότερες από τρεις μονάδες ταυτόχρονα, διότι ο συμπιεστής διατηρεί υψηλή απόδοση σε συγκεκριμένο εύρος λειτουργίας. Άρα όλα εξαρτώνται από το σενάριο χρήσης των συστημάτων.
-
Υπάρχουν θέματα διαστασιολόγησης που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση/οικονομία. Αν η τελευταία είναι μια μετρική που δεν σε ενδιαφέρει, τότε μπορείς να τα εγκαταστήσεις και χωρίς μελέτη.
-
Tα multi-split συστήματα έχουν ιδιαιτερότητες και χρειάζεται μελέτη πριν την εγκατάσταση, καθώς οι κατασκευαστές δίνουν πίνακες απόδοσης για τους διάφορους συνδυασμούς που έχουν στενά όρια εφαρμογής. Η άποψή μου είναι ότι σε οικιακές εφαρμογές δεν είναι η ιδανική λύση, εκτός και αν υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί στην εγκατάσταση πολλαπλών εξωτερικών μονάδων.
-
Εννοούμε το ζεύγος σωληνώσεων να έχει τη συγκεκριμένη ελάχιστη απόσταση.
-
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=yiEFi3FNBPE]Cybotron - Clear[/ame]
-
Όπως είπε ο vasilimertzani, υπάρχουν πολλά είδη σταθμών διάγνωσης/επισκευής συστημάτων HVAC. Έτσι όπως μου περιγράφεις την κατάσταση, δύσκολα θα βγάλεις άκρη. Μία λύση είναι να στείλεις email στην Ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία ή ακόμα και στα κεντρικά στην Ιαπωνία. Μπορεί να μην βγάλεις άκρη, αλλά από την άλλη μπορεί να μάθεις πια είναι η σωστή διαδικασία και να βρεις κάποιον να την εκτελέσει κατά γράμμα. @massive_attack Δες εδώ. Η ελάχιστη απόσταση είναι 3 m.
-
Σε ποιότητα αέρα δεν έχουν, σε απόδοση/οικονομία τα SFxxVE υπερτερούν των xxZM-S. Για εγκαταστάτη μπορείς να απευθυνθείς στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
-
Ογκομετρικά καλύπτεσαι οριακά με συστήματα 2,5 kW (~9000 BTU/h) για τα υπνοδωμάτια και 5 kW (~18000 BTU/h) για το σαλόνι. Από εκεί και πέρα, τα Μitsubishi Electric δεν διαφέρουν σημαντικά από τα «αδερφά» Heavy Industries, όμως τα τελευταία χρόνια, τα Electric προσφέρουν καλύτερη απόδοση/οικονομία σε σχέση με τα ΗΙ, ενώ στους υπολοίπους τομείς διαφέρουν ελάχιστα έως καθόλου. Eπίσης, στα 2,5 kW το μοντέλο της HI για το 2014 είναι το SRK/SRC-25ZM-S, ενώ το SRK/SRC-25ZJ-S είναι μοντέλο του 2013. Η Τοshiba είναι Τier 1 εταιρεία στον οικιακό κλιματισμό μαζί με τις Daikin, Ηitachi, Mitsubishi και Panasonic. Tα μοντέλα της είναι κορυφαίας ποιότητας κατασκευής ποιότητας κατασκευής. Το 2,5 kW Toshiba Suzumi+ υπερτερεί των Mitsubishi σε ποιότητα παραγόμενου αέρα, ενώ υστερεί ελαφρώς στους υπόλοιπους τομείς, ενώ το 5 kW κατατάσσεται συνολικά μεταξύ του Electric και του Ηeavy Industries σε όλους τους τομείς, με εξαίρεση την ποιότητα αέρα όπου και εδώ υπερτερεί. Στα 5 kW μια πολύ καλή εναλλακτική πρόταση του SF50VE είναι το Hitachi Perfomance RAK-50PPB/RAC-50WPB, όπου υπερέχει στον τομέα παραγόμενης στάθμης θορύβου και στους υπολοίπους τομείς τα δύο συστήματα κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα.
-
Πριν από μία εβδομάδα σου είχα απαντήσει ποια είναι η καλύτερη λύση στο θέμα σου. Δεν υπάρχει θέμα να υπάρχει κλιματιστικό μέσα στο παιδικό δωμάτιο. Εδώ σε μονάδες αυξημένης φροντίδας νεογνών ο κλιματισμός παρέχεται από καναλάτα συστήματα όπου το ρεύμα αέρος καλύπτει όλο το χώρο ομοιόμορφα. Επειδή το παραγόμενο ρεύμα αέρα έχει πεπερασμένο εύρος και μέγιστο μήκος, η λύση που προτείνεις θα δημιουργήσει δυναμικό θερμοκρασίας λόγω διαστρωμάτωσης αερίων μαζών και ανομοιομορφίας αέρα. Με απλά λόγια, κοντά στην εσωτερική μονάδα και σε ύψος κοντά στην οροφή, οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές (αντίστοιχα υψηλές σε χαμηλότερο ύψος σε λειτουργία θέρμανσης) και καθώς απομακρύνεσαι από αυτήν, λόγω διάχυσης αερίων μαζών θα έχεις περιοχές με διαφορετικές θερμοκρασίες. Έτσι το νεογνό μπορεί να εκτείθεται σε εύρος θερμοκρασιών που προκαλεί αίσθημα δυσφορίας. Η ιδανική λύση είναι να εγκαταστήσεις ένα καλής ποιότητας κλιματιστικό σε σωστή θέση, έτσι ώστε το ρεύμα αέρος να μην συμπίπτει με το νεογνό αλλά να επαρκεί για να ψύχεται/θερμαίνεται ομοιόμορφα ο χώρος. Επίσης θα πρέπει να λάβεις υπ'όψιν και τον παραγόμενο θόρυβο. Συνήθως τα upper midrange και high end συστήματα είναι πρακτικά αθόρυβα στο συνηθισμένο εύρος λειτουργίας τους.
-
@ASTRARAGTC Μπορείς να περιγράψεις τους χώρους (κάλυψη, ύψος οροφής, μόνωση κτλ) και φυσικά το budget σου; @massive_attack Συμφωνώ με τον vasilimertzani, με κάλυψε πλήρως.
-
Δεν θα το έλεγα. Καλύτερα να στραφείς προς εταιρείες οι οποίες έχουν εδραιωμένο δίκτυο υποστήριξης. Να έχεις πάντα στο μυαλό σου ότι το κόστος χρήσης είναι πάντα μεγαλύτερο από το κόστος κτήσης.
-
To Fujitsu ASYG25LLCP είναι μια τίμια πρόταση.