varitimos84 Δημοσιεύτηκε June 5, 2017 Κοινοποίηση Δημοσιεύτηκε June 5, 2017 Καλημερα. Οπως λεει κ ο τιτλος του θεματος, εσεις τι μου προτεινετε? Εχω ενα ups το Nigico NRG Guard 600VA.. Το οποιο εχω χρονια κ ηδη μια φορα αλλαξα τις μπαταριες του.. αυτη τη στογμη λογω οτι καηκε το προηγουμενο τροφοδοτικο, αγορασα κ εβαλα ενα των 920watts (MSTECH). Τι μου προτεινετε να κανω? Να αγορασω νεο ups στα 1000va ή 1500va? ή υπαρχει τροπος να αλλαξω μονο μπαταριες κ να αγορασω μεγαλυτερης χωρητικότητας ωστε να μπορει να "σηκωνει" το τροφοδοτικο μου? Φορουσε 2 τετοιες [ATTACH]66726[/ATTACH] Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
George_Kont Δημ. June 12, 2017 Κοινοποίηση Δημ. June 12, 2017 Θα σου πρότεινα να κρατήσεις τo UPS και να αλλάξεις μπαταρίες και στο 600 αλλά και στο 920 με μεγαλύτερες. Δες αυτές http://www.skroutz.gr/s/8846388/Ultracell-UL9-12.html Παράθεση ------------------------------------------------------------------------------------------------- Θεέ μου, κάθε φορά που φτιάχνεις ένα @##@#$@ δώσε και οδηγίες χρήσεως Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
varitimos84 Δημ. June 12, 2017 Author Κοινοποίηση Δημ. June 12, 2017 σε διπλανο φορουμ αυτες μου προτειναν.. ηδη τις εχω παραγγείλει !! Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
varitimos84 Δημ. June 18, 2017 Author Κοινοποίηση Δημ. June 18, 2017 ερωτηση... απο πισω το ups εχει 3 πριζες.. 1 bypass-output κ 2 ups-output.. τι διαφορα εχουν? δινουν το ιδιο ρευμα στο τροφοδοτικο? εννοω.. υπαρχει περιπτωση να επηρεαζει το αν δινει επαρκή ρευμα το τροφοδοτικο στο συστημα του pc? (σκληροι, cd-rom, καρτα γραφικων, επεξεργαστη κλπ) αυτο το load level τι ειναι?? στην bypass output http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2473451 στην ups output http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2473536 Edit1: σημερα ειχαμε την 1η πτωση ρευματος για μερικα δευτερα... Δεν αντεξε το ups.. κ εσβησε , με αποτελεσμα να σβησει ακαριαια κ το pc...δε θα επρεπε κανονικα να κρατησουν οι μπαταριες ανοιχτο το pc? + Οτι θα επρεπε να παραμεινει ανοιχτο κ το ups... Τι σκατα καινουριες μπαταριες φοραει ...... Edit2: εκανα μια δοκιμη, εβγαλα απο την πριζα το ups.. ενω αρχισε να βαραει, ο υπολογιστης εσβησε.. ενω θα επρεπε να κανει shut down σε 30sec Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
George_Kont Δημ. June 18, 2017 Κοινοποίηση Δημ. June 18, 2017 ερωτηση... απο πισω το ups εχει 3 πριζες.. 1 bypass-output κ 2 ups-output.. τι διαφορα εχουν? δινουν το ιδιο ρευμα στο τροφοδοτικο? εννοω.. υπαρχει περιπτωση να επηρεαζει το αν δινει επαρκή ρευμα το τροφοδοτικο στο συστημα του pc? (σκληροι, cd-rom, καρτα γραφικων, επεξεργαστη κλπ) αυτο το load level τι ειναι?? στην bypass output http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2473451 στην ups output http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2473536 Edit1: σημερα ειχαμε την 1η πτωση ρευματος για μερικα δευτερα... Δεν αντεξε το ups.. κ εσβησε , με αποτελεσμα να σβησει ακαριαια κ το pc...δε θα επρεπε κανονικα να κρατησουν οι μπαταριες ανοιχτο το pc? + Οτι θα επρεπε να παραμεινει ανοιχτο κ το ups... Τι σκατα καινουριες μπαταριες φοραει ...... Edit2: εκανα μια δοκιμη, εβγαλα απο την πριζα το ups.. ενω αρχισε να βαραει, ο υπολογιστης εσβησε.. ενω θα επρεπε να κανει shut down σε 30sec Αν έχεις βάλει τον υπολογιστή στην υποδοχή bypass απλά δεν χρησιμοποιείς το ups. !!!!! δοκίμασε στην υποδοχή ups. και αν έχεις laser εκτυπωτή μην τον βάζεις επάνω στο ups Παράθεση ------------------------------------------------------------------------------------------------- Θεέ μου, κάθε φορά που φτιάχνεις ένα @##@#$@ δώσε και οδηγίες χρήσεως Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
varitimos84 Δημ. June 18, 2017 Author Κοινοποίηση Δημ. June 18, 2017 (edited) Αν έχεις βάλει τον υπολογιστή στην υποδοχή bypass απλά δεν χρησιμοποιείς το ups. !!!!! δοκίμασε στην υποδοχή ups. και αν έχεις laser εκτυπωτή μην τον βάζεις επάνω στο ups το load θα επρεπε να ειναι στο 12%?? πανω στο ups ειναι συνδεδεμενο ενα πολυπριζο.. οπου πανω εχω 1) pc 2) οθονη 3) ρουτερ υπαρχει πιθανοτητα η πριζα του ups που εχει εξοδο UPS-OUTPUT να εχει χαλασει? οι μπαταριες ειναι καινουριες (μερικων ημερων) 2 στα 9ah... (φορουσε 2 στα 7ah) Edited June 18, 2017 by varitimos84 Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
bill33 Δημ. June 18, 2017 Κοινοποίηση Δημ. June 18, 2017 Έχουν φορτίσει οι νέες μπαταρίες ;ΚΑι φυσικά θα συνδέσεις ότι θέλεις στο ups output . Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
varitimos84 Δημ. June 18, 2017 Author Κοινοποίηση Δημ. June 18, 2017 Τις αφησα να φορτισουν 12 ωρες Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
bill33 Δημ. June 19, 2017 Κοινοποίηση Δημ. June 19, 2017 Τις αφησα να φορτισουν 12 ωρες λίγο μου ακούγεται . Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
varitimos84 Δημ. June 19, 2017 Author Κοινοποίηση Δημ. June 19, 2017 Αλλου διαβαζω για 8-9 ωρες... Ποσο επρεπε?? 3-4 μερες? Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
vasilimertzani Δημ. June 19, 2017 Κοινοποίηση Δημ. June 19, 2017 για να δοκιμασεις φορτισε τες γυρω στις 24ωρες(εξαρταται απο τον κατασκευαστη),αν και για να κλεινει ετσι το ups δεν πιστευω δεν προλαβαινουν να αδειασουν οι μπαταριες. βαλε στην εξοδο του ups ενα πορτατιφ με γνωστη καταναλωση (πχ λαμπα 60w η 100 αν βρεις) και μετρα ποση ωρα θα την κρατησει. Παράθεση Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
manolog3 Δημ. June 19, 2017 Κοινοποίηση Δημ. June 19, 2017 το load θα επρεπε να ειναι στο 12%?? πανω στο ups ειναι συνδεδεμενο ενα πολυπριζο.. οπου πανω εχω 1) pc 2) οθονη 3) ρουτερ υπαρχει πιθανοτητα η πριζα του ups που εχει εξοδο UPS-OUTPUT να εχει χαλασει? οι μπαταριες ειναι καινουριες (μερικων ημερων) 2 στα 9ah... (φορουσε 2 στα 7ah) To load φιλε μου εχει να κανει με το φορτιο που εχει εκεινη τη στιγμη πανω του. Παράθεση Πάρε τηλέφωνο τη μοναξιά σου, ή βγες ξανά στο δρόμο της φωτιάς!! Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
varitimos84 Δημ. June 19, 2017 Author Κοινοποίηση Δημ. June 19, 2017 Αρα το 12% σημαινει οτι δεν φορτισαν πληρως.? Οσο ειναι στο ρευμα το ups.. κ κλειστος ο υπολογιστης κ εστω αν ακομα ειναι ανοιχτος, δε φορτιζουν σιγα σιγα? Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
vasilimertzani Δημ. June 19, 2017 Κοινοποίηση Δημ. June 19, 2017 φορτιζουν σιγα σιγα οπως και να ειναι ο υπολογιστης.το 12% ειναι το φορτιο που εχει το ups. Ασε τις μια μερα να φορτισουν και κανε την δοκιμη που σου ανεφερα Παράθεση Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
varitimos84 Δημ. June 19, 2017 Author Κοινοποίηση Δημ. June 19, 2017 Εγινε.. θα επανελθω σε 2 μερες με νεοτερες πληροφοριες Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
George_Kont Δημ. June 21, 2017 Κοινοποίηση Δημ. June 21, 2017 Βγάλε τα πάντα από πάνω από το UPS και άφησέ το να φορτώσουν οι μπαταρίες χωρίς φορτίο Παράθεση ------------------------------------------------------------------------------------------------- Θεέ μου, κάθε φορά που φτιάχνεις ένα @##@#$@ δώσε και οδηγίες χρήσεως Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
varitimos84 Δημ. June 21, 2017 Author Κοινοποίηση Δημ. June 21, 2017 Βγάλε τα πάντα από πάνω από το UPS και άφησέ το να φορτώσουν οι μπαταρίες χωρίς φορτίο απο προχθες το εχω στην πριζα, χωρις να εχω βαλει κατι πανω του.. αλλα ταυτοχρονα εχω συνδεδεμενο το usb καλωδιο κ τρεχει η εφαρμογη UPSMON ...οι μπαταριες λεει φορτισμενες στο 100% αλλα το load στο 0%...... δε ξερω γτ.... Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
George_Kont Δημ. June 22, 2017 Κοινοποίηση Δημ. June 22, 2017 απο προχθες το εχω στην πριζα, χωρις να εχω βαλει κατι πανω του.. αλλα ταυτοχρονα εχω συνδεδεμενο το usb καλωδιο κ τρεχει η εφαρμογη UPSMON ...οι μπαταριες λεει φορτισμενες στο 100% αλλα το load στο 0%...... δε ξερω γτ.... Ε ναι αφου δεν έχεις κάτι επάνω το load (φορτίο) θα είναι 0%. Μην δίνεις και πολύ σημασία σε ότι λέει το πρόγραμμα. Στην χρήση θα δεις βάζοντας π.χ. μια οθόνη επάνω, βγάζοντας το από το ρεύμα, έτσι ώστε να αδειάσουν μια φορά οι μπαταρίες, να φορτώσουν πάλι και μετά να τοποθετήσεις στο ups τις συσκευές που θέλεις. μην ξεχνάς λόγω του ότι είναι περισσότερα ΑΗ οι νέες σου μπαταρίες αργούν να φορτώσουν σε σύγκριση με τις προηγούμενες. Παράθεση ------------------------------------------------------------------------------------------------- Θεέ μου, κάθε φορά που φτιάχνεις ένα @##@#$@ δώσε και οδηγίες χρήσεως Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης