  1. τα φαν κοιλ = βεβιασμενη κυκλοφορια του αερα = ιδια ποιοτητα ψυξης με τα κλιματιστικα με πολυ χειροτερο βαθμο αποδοση. ενδοδαπεδια αν δεν ειναι καλα μελετημενη (27-28 βαθμους νερο) που στισ περισοτερες περιπτωσεις δεν ειναι χαιρετισματα αν θες ποιοτητα θερμανσης και απολυτη οικονομια με κλιματιστικο κανε τα παρακατω. α.βαλε σε ολους τους βασικους χωρους μηχανημα β.αναβε τα παντα ολα εστω και με διαφορετικες θερμοκρασιες (στο καλοριφερ η στην ενδοδαπεδια δεν ζεστενεις ενα σωμα η μονο ενα μερος του σπιτιου) γ,πρεπει να κανεις χρηση τουλαχιστον 12 ωρες την ημερα (ολα μαζι) H MH TA σταματας καθολου απλα οταν λειπεις η κοιμασαι βαλε πχ 19 βαθμους και οταν εισαι μεσα 22 η 21 δ.Οι ανεμιστιρες στο LOW και να μην χτυπανε παρα σε μια ακρη του εκαστοτε δωματιου καντα αυτα και μετα ελα να με βρεις να συζητησεις για ποιοτητα θερμανσης και οικονομια μαζι. υ.γ μετα απο καποιο διαστημα 10 ωρες νομιζεις οτι δεν θα ζεσταθουν οι τοιχοι σου και τα πατωματα ? υγ 2 εχεις την εντυπωση οτι ολα αυτα τα διαστιμικα μοντελα κλιματιστικων τα βγαζουν για καλυτερη ψυξη απλα κοιτα να δεις τι γινεται στην σκανδιναβικες χωρες...
  2. Οι αντλιες θερμοτητας αερα νερου σε συνδυασμο με σωματα καλοριφερ η με φανοιλ εχουν περιπου την διπλασια καταναλωση απο κλιματιστικα υψ.αποδοσης και κοστιζουν τα διπλα λεφτα.Αρα σε υφισταμενα σπιτια χωρις ενδοδαπεδια τα κλιματιστικα ειναι ο απολυτος μονοδρομος. Στην ενδοδαπεδια το μεγαλο μεινεκτιμα για τις θερμες ζωνες (Β,Γ) ειναι οτι δεν μπορεις να εχεις διακοπτομενη λειτουργια οποτε παλι ειναι αρκετα πιο ενεργοβορα απο τα κλιματιστικα υω.αποδοσης. Στις κρυες ζωνες ομως οπου η συνεχη λειτουργια ειναι μονοδρομος τοτε παρολο που ειναι λιγο πιο ενεργοβορα το συζηταμε. Οι αντλιες θερμοτητας αερα-αερα εχουν στην κυριολεξια ξεφυγει στους βαθμους αποδοσης καμια σχεση με αερα νερου οπου ακομα και με χρηση γεωθερμιας δεν μπορουν να προσεγκισουν τα κορυφαια σπλιτακια (δες το καινουργιο ururu sarara και αν βρεις κατι αναλογο σε ανλια νερου πετο μου και μενα)
  3. Μιλαμε για μερικα φορτια Αυτα τα μηχανηματα που εχει δει οταν δουλευουν στο 40% η 30% οι συμπιεστες τους εχουν πολυ πιο υωηλες αποδοσεις απο τα ονομαστικα
  4. Toshiba superdaiseikai http://www.toshiba-aircon.co.uk/technical/Residential/Daisekai/Engineering/RAS%2010_13_16PKVP-E.pdf κοιτα τις μερικες φορτισεις στο 30% του ονομαστικου φορτιου τρελα..... κοιτα το τοσιμπα ειναι πιο μικρο απο το μιτσθβισηι ποαρολο ποθ τα εχουν στην ιδια κατηγορια. επισης το τοσιμπα υπερτερει στις χαμηλες φορτησεις απο το mitsubishi το οποιο ειναι πολυ πιο αποδοτικο πανω απο περιπου τα 12000 btu Ara αν ο χωρο σου ειναι μικρος παρε το τοσηιβα αλιως αν ειναι μεγαλυτερος παρε το μιτσθβισηι. ολα ΑΥΤΑ σε συναρτηση παντα με την περιοχη και την μονωση του σπιτιου που εχεις. Δηλαδη αν θες θερμανση στους -15 και κακη μωνοση τοτε μιτσθβισηι αν ομως θες θερμανση στους -5 με μετρια μωνοση τοσηιβα θελει καποια μελετη το πραγμα ...
  5. παιδια τα μηχανηματα πρεπει να ειναι καταληλα διαστασιολογημενα για την θερμανση αυτο γινεται με βαση υπολογισμους των θερμικων απωλειων για τις πιο κρυες μερες τις εκαστοτε περιοχης δηλαδη το 18αρι για κοζανι νορμαλ (αφου πρεπει να αποδιδει συγκεκριμενες θερμιδες στους -10) αλλα για κρητη μεγαλο για το ιδιο σπιτι...(αφου εκει το πολυ να μιλισουμε για -3) Η θερμανση ειναι πιο απαιτητικη σε ισχυ απο την ψυξη γενικα και βεβαια εκει ειναι που τα κλιματιστικα βγαζουν τα λεφτα τους στην κυριολεξια. Απο εκει και περα οσο καλυτερο ειναι σε μερικο φορτιο τοσο καλυτερα αφου συνηθως εκει θα δουλευει .... Γενικα τα μηχανηματα με διβαθμιους συμπιεστες ειναι πολυ δυνατα σε μερικα φορτια αφου λειτουργουν την μια βαθμιδα χρησιμοποιοντας το ιδιο ψυγειο σε πολυ χαμηλες φορτησεις με αποτελεσμα τρελουσ βαθμουσ αποδοσης χαμηλα (cop 7.5) Επισης οταν μιλαμε για θερμανση μιλαμε παντα για ινβερτερ αλιως δεν κανουμε τιποτα....(μια θα κριωνουμε και μια θα ζεστενομαστε) και φυσικα δεν τα λειτουργουμε μιση ωρα αλλα μινιμουμ 10 ωρες αναμενα την ημερα....
  6. φιλε dekaf το καινουργιο εχει εξωτερικη μοναδα το src50zjx-s ενω το παλιο εχει src50zix-s (κατα τα αλλα και τα δυο εχουν εσωτερικη την srk50zjx-s1)
  7. Φιλε dekaf to SRK50ZJX εχει ερθει καινουργιο μοντελο με διβαθμιο συμπιεστη οπερ σημαινει το μηχανημα πολυ καλυτερο σε μερικο φορτιο και πιο αποδοτικο σε μερικες φορτησεις. Εγω προσωπικα αυτο θα επαιρνα. Τωρα φιλε paths to mitsubishi zk 24000 btu τυφλα (θα μπορει να ζεστανει μονο τουτον χωρο σου χωρις κανενα προβλημα)
  8. Καλως ειρθες φιλε τολοφον στην παρεα Το συγκεκριμενο μηχανημα α) δεν ειναι καλαισθητο ειναι χαλια β) ειναι ακριβο για τα χαρακτηριστικα του γ) σε συμβουλευω να παρεις το Toshiba super daiseikai 5 16000 btu Οταν εχεις αναμενο το τζακι μην το χρησιμοποιεις αλλιως πρεπει να αλλαξεις θεση. επισης οταν γενικα το χρησιμοποιεις να εχεις κλειστο το καπακι απο το τζακι γιατι αλιως θα εχεις πολλες απωλειες στην θερμανση ..
  9. Φιλε pavlospap εγω χρησιμοποιω στο σπιτι μου στην αθηνα για θερμανση mitsubishi ze71 kai στα δυο υπνοδοματια τα 9αρια τα mitsubishi electric MSZ-GE (ΣΥΝΟΛΟ 117 ΤΜ ) και ειμαι πολυ ευχαριστημενος σε αποδοση και καταναλωσεις. Συγκεκριμενα καταναλωνουν περιπου για 5-8 θερμοκρασια περιπου 1.1 κιλοβατ την ωρα τα αναβω περι τισ 11 ωρεσ την ημερα 6.30 το πρωι με 11.30 και 4.00 με 11,00 (υποψην εχω νυχτερινο ρευμα και οι εκινησεις γινονται μεσα στο νυχτερινο τιμολογιο). Το σπιτι μου ειναι πραγματικα ζεστο περιπου 22.5 θερμοκρασια και το πρωι 6,00 η ωρα περιπου 19,00. Συνεπως εχω περιπου 11χ1,1=12 κιλοβατορες την ημερα απο τισ οπιεσ οι 6 ειναι με νυχτερινο .αρα μεση τιμη 0,11 *12*30=39,6 ευρω το μηνα για θερμανση σκασμενη (συνηθωσ γυρνω με το κοντομανικο) Στην πραγματικοτητα ειναι πιο μικρη η καταναλωση μου γιατι ο καιροσ ειναι καλυτεροσ και γιατι αναβω το ενα 9 αρι που αρκει για συντηρει την θερμοκρασια σταθερη στο πισω μεροσ του σπιτιου.Υπολογιζω περιπου 35 ευρω το μηνα. Ειναι παντως εντυποσιακο αν μη αλλο να ακους για θερμανση στους -10 απο κλιματιστικα που ειμαι σιγουρος θα κανεις αποσβεση απο πετραιλεο σε 2 χρονια το πολυ.... Η υγρανση ειναι το μεγαλυτερο θεμα του χειμωνα γιατι ¨Ο κοσμος πιστευει λανθασμενα οτι τα κλιματιστικα "ξηραινουν τον αερα" αυτο ειναι οσο αφορα την θερμανση ενα τεραστιο παραμυθη. Στην πραγματικοτητα τα κλιματιστικα ειναι τα μονα συστηματα θερμανσης που ελενχοyν την υγρασια (Εξου και ο ορος κλιματισμος) και οχι οπως τα παλια που τα λεγαν aircondition. Το γεγονος αυτο φαινεται και οπο πολυ κοσμο που εχει κλιματιστικα για θερμανση και λεει οτι ειναι μια χαρα η υγρασια (σε προυγουμενα ποστ). Που ειναι λοιπον το προβλημα? Τ ο προβλημα εντοπιζετε στο γεγονος οτι τα κλιματιστικα εχουν βεβιασμενη κυκλοφορια του αερα με αποτελεσμα οταν η σχετικη υγρασια πεφτει κατω απο 45 βαθμουσ να ανακινει την σκονη. Εξου λοιπον γιατι οι εταιριες εχουν τρελαθει με τα φιλτρα καθαρισμου κτλπ. Η αυξηση της σχετικης υγρασιας ειναι τελικα το μεγαλο ζητουμενο το χειμωνα διοτι βαραινει η σκονη και ειναι πιο καθαρος ο αερασ. Επισης καλο ειναι το μηχανημα να μην χρειαζεται να κανει συντηρηση τησ θερμοκρασιας με το ονομαστικο φορτιο γιατι η αποδοση μεγαλωνει σε μερικο φορτιο (cop=7) sta καλα μηχανηματα και δευτερον μικραινουν και οι ταχυτητες του αερα στον χωρο αρα καλυτερος αερασ. Τελος οταν χρεισημοποιοθμε τα κλιματιστικα για θερμανση καλο ειναι να τα χρησιμοποιοθμε πολες ωρεσ ετσι ζεστενονται και οι τοιχοι και τα παντα (φαντασου στο σπιτι μου θερμοκρασια εσωτερικων τοιχων 21) με τελικο αποτελεσμα πολυ καλυτερο απο το τριορο του πετραιλαιου και φυσικα πολυ πολυ πιο φτηνο:lol::lol::lol: ΦΙΛΕ αν θεσ να ανεβασεισ αμεσα την σχετικη υγρασια στον χωρο σου παρε ενα βραστηρα νερου βαλτον στο σαλονι και χωσε αμεσα 2 -3 λιτρα ατμο στον χωρο τοτε θα την πας απο 35 σε 45 περιπου οπου και θαμεινει στα επιπεδα αυτα για καποιεσ ωρες. Στο συνηστω ειδικα αν εχεις μωρο .. (Ακουω τον τελευταιο καιρο κατι ανεκδοτα για ενεργιακα τζακια τα οποια ειδικα τα αεροθερμα μιλαμε για απολυτη ξηρανση του αερα ...ολοι θα βηχουν στο σπιτι χαχαχαχα.....χωρια και τα κουτσουρα πανω κατω στους οροφους..:lol::lol::lol:)
  10. φιλε απο την καστορια μπορεισ να μας δωσεισ στειχεια απο καταναλωσεις ρευματοσ? δηλ ποσες ωρες τα καις? ποση καταναλωση εχεις την ημερα ? και σε πια εξωτερικη θερμοκρασια? υ.γ ειμαι εντυπωσιασμενος απο την αποδοση των μηχανηματων
  11. Αγαπητε φιλε sargus απο ιδια εμπηρια οτι το μηχανημα που πηρες ειναι υπερδιαστασιολημενο για τον χωρο σου.Ακομα και αν βαλεις και τους διαδρομους και τισ τουαλετες.... Αυτο που θα σε καλειπτε σιγουρα θα ειταν το 18 αρι τhw mitsubishi to 24 pou πηρες ανεβαζει σε θερμανση max 10kw (δηλαδη για να αντιληφτεις ειναι σαν 4 9 αρια σταθερης ταχητητας)
  12. Ναι εχει δικιο ο σταρενιος εκανα λαθος εκ παραδρομης την μετατροπη των btu se kw ara εχουμε σε σωστες τιμες τα εξεις¨ ονομαστικο φορτιο 4 kw μαχ ονομαστικο φορτιο 6.3 kw 21500 btu se (0) 18275 btu 5.35kw se (-5) 15400btu 4.51kw se (-10) 13115btu 3.84kw
  13. φιλε το μοιχανημα σου εχει μαχ στις ονομαστικεσ συνθηκεσ (7 εξωτερικη 21 db μεσα) 21500 btu (5.97 kw) και ονομαστικο φορτiο 4 kw sto (-5) peftei (4-2.88)/4=28% δηλαδη το μαχ θα παει 15400 BTU H 4.3 KW STO (-10) PEFTEI (4-2.44)/4=39% dhladh to max 13115 btu h 3.64 kw και στους 0 πεφτει στα (4-3,40)/4=15% δηλαδη το μαχ θα παει στα 18275 btu
  14. κοιτα οσον αφορα το 9αρι καλα τα λεσ παρατηρουμε οτι πεφτει το max capacity απο το 7 στο 1-2 βαθμουσ kata 5-3.62/5=27.5% και για -7 πεφτει κατα 5-2,88/5=42% πολυ λογικα νουμερα εγω στο παραδειγμα που σου εδωσα υπεθετα πτωση στο -5 περιπου 30 % δηλαδη με λιγα λογια λεμε οτι οσο πεφτει η θερμοκρασια του εξωτερικου περιβαλοντοσ πεφτει και η καμπυλη λειτουργιασ του κλιματιστικου αρα και οι μαχ τιμεσ και οι ονομαστικες. Αυτο ισχυει για ολα τα κλιματιστικα αναιξερετος απλα αυτο που αλαξει ειναι το ευρος της μεταβολης (στα πιο καλα πεφτει λιγοτερο ) τωρα αν δουμε το 9 αρι mitsubishi παρατειρουμε οτι για πτωση απο 7 στο -5 εχουμε στους 21 μεσα 3,20-2,30/3,20=28% και αν το παμε στο -7 θα παει καπου στο 31 % (προσεγκιστικα) (ο υπολογισμος εδω γινεται με την ονομαστικη capacity και οχι με την max αλλα οπως ειπα πριν περιπου υπολογιζω το ιδιο) αρα σε σχεση με το panasonik (πτωση 42% ) ειναι καταληλοτερο για πιο κρυα κλιματα η αν θελουμε πανασονικ βαζοθμε μεγαλυτερη σειρα.
  15. το μηχανημα μεσο του υπολογιστη που διαθετει μεταφερειι θερμοτητα ιση με τισ απωλειεσ του χωρου που λειτουργει. η απωλειες του χωρου εξαρτονται απο τον χωρο (μονωμενοσ η οχι και τα λοιπα )απο την θερμοκρασια ποθ θελεισ να εχεισ μεσα ( οσο πιο μεγαλη τοσο περισοτερεσ απωλειες) και απο την εξωτερικη θερμοκρασια ( οσο πιο μεγαλη τοσο πιο καλα). Στην αρχη το μηχανημα λειτουργει σε υψηλεσ στροφεσ και μεγαλη καταναλωση μεχρι να φερει την επιθιμιτη θερμοκρασια μετα απο εκει και περα κανει συντηρηση δηλαδη καλυπτει τισ απωλειεσ απλα απωσ ειπα παραπανω. για παραδειγμα εστω οτι εχεισ χωρο 35 τμ με νορμαλ μονωση και διπλα τζαμια και εξω εχει -5 βαθμους και μεσα 22 τοτε περιπου ο χωρο σου εχει ασ πουμε 12000 βτθ απωλειεσ και εστω οτι εχεισ ενα κλιματστικο που αποδιδει max 24000 (δηλαδη ενα 18αρι σα να λεμε) τοτε αυτο θα φορτωσει στο μαχ και περιπου θα καιει 2,3 kw (λιγο παραπανω δηλαδη απο ενα αεροθερμο μπανιου :))(προσοχη ομως το μηχανημα στους -5 θα αποδιδει στο μαχ περιπου 24000*0,7=16800 btu ) μετα απο λιγο και ανεβαζοντας την θερμκρασια του χωρου τοτε αρχιξει να πεφτει η συχνοτητα του συμπιεστη μεχρι εκεινο το σημειο που θα δινει ston χωρο 12000 btu που αυτο σημαινει στο παραδειγμα μας 12000*1,30=15600 btu. Συνεπωσ με τισ παραπανω συνθηκεσ θα δουλευει στο 15600/18000=0,86 86% δηλαδη του ονομαστικου για να εχει τα παραπανω αποτελεσματα. υ.γ υποθετω πτωση περιπου 20% λογο θερμοκρασιασ και περιπου 10% απο τα σταρτ στοπ που θα κανει (αποψυξη δηλαδη)
  16. επισησ ξεχασα να σου πω οτι αν βαλεισ ενα 16 η 15 πραγμα που πιστευω οτι ειναι η καλυτερη λυση για σενα να εχεισ υπουη σου οτι τα συγκεκριμενα μηχανηματα ειναι καταρχην ινβερτερ και κατα δευτερο εχουν και τα δυο μεγαλο ευροσ λειτουργιασ και συνεπωσ η καταναλωση σου δεν θα μεταβληθει και θα εχεισ δυο πολυ σημαντικα πλεονεκτηματα α.θερμανση - ωυξη και τισ πολυ δυδκολεσ μερεσ β.γρηγοροσ χρονοσ στο να φτανουν τισ επιθιμιτεσ θερμοκρασιεσ προτεινο πρωτα το 16 το τοσιβα (δυο χρονια το βραβεβουν στην ιαπονια για τισ χαμιλεσ καταναλωσεισ και δευτερο το πανασονικ πιο οικονομικο και πολυ καλο επισησ) οσο αφορα τον θορυβο οταν κατεβαινει η συχνοτητα του συμπιεστη και η ενταση του ανεμιστιρα για το σαλονι σου ειναι κατι παραπανο απο οκ στα μηχανηματα δεν παιζει μονο ρολο στην καταναλωση το cop το οποιο αναφερεται στο ονομαστικο φορτιο λειτουργιασ αλα και τα επιμερουσ cop σε μερικο φορτιο γιατι το μηχανιμα σου θα δουλευει πιο χαμηλα απο το ονομαστικο εκει ειναι που το τοσιβα τα σπαει....
  17. κοιτα να δεισ πρωτα αν εισαι οκ στην θερμανση με αυτο που εχεισ για τον χωρο αξιζει να περιμενεισ πρωτα αν εισαι οκ και θεσ 9αρι τοτε δεν σου κανει το ge muz γιατι δεν εχει δυντο ανεμιστιρα καλη λυση ειναι α. toshiba super daiseikai cop 5.35 (teleio se part load performance) b. mitsubishi heavy zjx-s 9 (ta spaei o anemistiras toy cop 5.25) c. panasonic ethera 9 (koita post apo starenio) cop sto 4.6
  18. ΛΟΙΠΟΝ πρεπει να το τεσταρεισ με κρυα καλα πριν προβεισ σε οποιοδιποτε αγορα να μπορεισ να βγαλεισ σιγουρα 23 βαθμοθσ με εξωτερικη 0 για να μιν σου πω και 24 για να εχεισ και καποια περιθορια απο αμπειρικουσ υπολογισμοθσ σε υπολογιζω τελειοσ χονδρικα να εχεισ απολειεσ για -5 εξω με 22 μεσα σε 21000 btu ara θεσ περιπου εγκατεστιμενη ισχη 21000*1,3=27300 btu exeis peripoy 14000 ara soy leipoy 27300-14000=13300 δηλαδη θα χρειαζοσουν 1 9αρι και ενα 18αρι και θα εισουν βασιλιασ τωρα που εχεισ 1 12 αρι καλυτερα να το βαλεισ στα δοματια (αρκει ομωσ να μπορεισ να το τοποθετησει με τετοιο τροπο οστε να ειναι απεναντι απο πορτα )και σου πρωτεινο να παρεισ α)το τοσηιβα 16 superdaiseikai b) to panasonic 15 ari απο τιν καλι σειρα που λεει ο σταρενιοσ το ge ειναι το πιο αθοριβο μιχανιμα τισ αγορασ εχει cop 4.6 γενικα ειναι πολυ καλο μικρο αλλα με λιγεσ ευκολιεσ επισησ ενα αλλο χαρακτηριστικο που μπορει σε καποισ να ειναι πολυ χρησθμο ειναι οτι εχει μικρισ εντασισ ανεμιστιρα που αυτο για ενα μικρο υπνοδοματιο ειναι καλο
  19. Κοιταξε οπωσδιποτε η μετρηση τησ εσωτερικησ και εξωτερικησ θερμοκρασιας και υγρασιας για διαμορφωση καλυτερου auto προγραματοσ παιζει καθοριστικο ρολο (ειδικοτερα στο να παρεχει το μηχαναμα μασ στην ουσια πιο υγρη ψυξη κατα πολεσ εταιριεσ soft breeze kai αντιστοιχα πιο υγρη θερμανση, παντα βεβαια στα πλαισια της θερμικησ ανεσησ γιαυτο το λογο σου ανεβαζει και λιγο τισ καταναλωσεισ αφου επιλεγει να κανει λιγοτερη αφυγρανση σε κλιμα πιο ξερο γιατι σε υγρο δεν υπαρχει τετοιο προβλημα τοσο εντονα) Ανεξαρτητου μαρκας ολα τα συνχρονα κλιματιστικα προκειμενου να κλιματισουν τον χωρο πρεπει παντα λαμβανουν υποψη τουσ και την εσωτερικη υγρασια γιατι αλιωσ δεν θα μιλαγαμε για συνθηκεσ θερμικησ ανεσησ αλλα τυχαια ρυθμιση αφου με 27 βαθμουσ και σχετικη υρασια 85 δυσφορεισ ενω με σχετικη υγρασθια 45 νιωθεισ τελεια. Αρα η υπαρξη εσωτερικου αισθητηρα τοσο θερμανσησ οσο και υγρασιασ καθοριστικοσ παραγοντασ για πιο σωστη ρυθμιση του χωρου μασ. Αλιωσ η επιτευξη τησ θερμικησ ανεσησ ειναι στο περιπου μεσω προσεγιστικων αλγοριθμων. Η ρυθμιση τησ υγρασιας ειναι τοσο σημαντικη που η καινουργια γενια κλιματιστικων ειναι βεβαιο οτι θα εχοθν και manual ρυθμιση αυτησ (hitachi premium sx8,ururu sarara) αλλα το θεμα ειναι οτι ακομη εχουν δρομο μπροστα τουσ στον τομεα αυτο Αληθεια εχει δει κανενεασ το hitachi premium sx8 να δουλευει να μας κανει κανενα review?
  20. φιλε wiseguy το μηχανημα σου ειναι πολυ καλο και οπως και το muz-ge εχει και αυτο εξωτερικουσ εσθητηρεσ απλα δεν το αναφερει στα διαφιμιστικα φυλαδια. ειθελα να μου πεις αν σε καλειπτει για θερμανση στο χωρο που το εχεισ? αν το εχεισ δοκιμασει δηλαδη σε δυσκολεσ συνθηκεσ? γιατι αν οντωσ σε καλυπτει να παρεισ τοτε ενα δυνατο 9αρι και να το βαλεισ με τετοι τροπο ωστε να πιανει και τα δυο δωματια αν μπωρεισ αλιωσ να βαλεισ αυτο να καλιπτει τα δυο μικρα δωματια και να παρεισ ενα 16αρι η 18αρι στην θεση του οποτε σιγουρα θα εισαι οκ υ.γ το muz-ge το εχω και υπαρχει πισω απο τισ ψυκτρεσ κατι σαν σπιρτοκουτο οπου εκει βρισκονται οι ασθητερεσ απο οτι ειδα στο τεχνικο φυλαδιο για το μηχαναμα σου το εχει και αυτο...στο ιδιο σημειο (Ambient temperature thermistor(RT65))
  21. πιο μιτσθβισι εχεισ? εχεισ δυο υπνοδοματια?
  22. Ναι φιλε μου αυτο που λες ειναι στην ουσια οι καινουργιες αντλιεσ θερμοτητας zubadan της mitsubishi electric . http://www.mitsubishi-les.de/eng/zubadan.php ΑΥΤΟ που κερδιζεισ με αυτα τα μηχανηματα ειναι οτι δεν κανεις υπερδιαστασιολογηση προκειμενου να καλυψεισ αυτα τα ακραια σεναρια και βαβαια αυτο που κερδιζεις ειναι καταναλωση ρευματοσ λογο τησ μικροτερης αντλιασ. Ομωσ να ξερεισ οτι λογο οτι αυτα τα μηχανηματα σπλιτακια τα εχουμε διαστασιολογησει για ψυξη σιγουρα σε καλυπτουν και για θερμανση. φτανει να εχεισ ενα σε καθε χωρο (πολυ σημαντικο) εσυ που θελεισ να ζεσταθεισ σε πια περιοχη ειναι το σπιτι? (δεν πιστευω να πεφτει κατω απο -5 συχνα?)
  23. φιλε wiseguy δεν υπαρχει καμια αμβιβολια οτι τα κλιματιστικα ειναι το απολυτο μελλον στην θερμανση ειδικα οταν μιλαμε για περιοχεσ στη ελλαδα οπου δεν εχουμε πολικο ψυχος. Η βασικη διαφορα τον μηχανηματων που ανεφερεσ ειναι κυριως μια αντισταση κατω απο εξωτερικο κουτι. τα καλα κλιματιστικα με βαθμο αποδοσης cop apo 4,5 και πανω οχι μονο δεν εχουν κανενα προβλημα αλλα ειναι και πιο οικονομικα απο οτιδιποτε αλλο. ο βαθμος αποδοσης ειναι για θερμανση οπωσ ειπεσ 7 εξω 20 μεσα. Αρα οταν μιλαμε για θερμανση και οι θερμακρασιες ειναι πανω απο 7 (πχ 10) τοτε ο βαθμος αποδοσης μςγαλωνει (φαντασου οτι οταν μιλαμε και για μηχανηματα με cop 5.3 φτανει ανετα στο 6?????) Αντιστοιχα οταν μιλαμε για θερμοκρασιες κατω απο 7 παλι πεφτει αλλα πρακτικα ακομα και στους -2 παλι ειναι πανω απο 3,6. οταν μιλαμε ξια πολυ καλα μηχανηματα(toshiba daiseikai,mitsubisi zjx-s etc) Αν ΔΟΥΜΕ λοιπον οτι ο καιρος στην ελλαδα στα αστικα κεντρα σπανια πεφτει κατω απο 5 ( και αυτο το βραδι που κοιμομαστε) τοτε μιλαμε για πολυ μεγαλουσ βαθμουσ αποδοσης κατα μεσο ορο. Αν δε βαλεισ και νυχτερινο ρευμα τοτε εισαι βασιλιας. Απο πρωσοπικη εμπειρια το κοστος για πατρα και για τριαρι 85 μετρα με 1 18 και 2 9 αρια (α class cop 3.6 ) τιποτα το ιδιαιτερο δηλαδη με μεση λειτουργια 7 ωρες την ημερα λογο μωρου (πρακτικα το σπιτι δεν επεφτε την ημερα κατω απο 19-20 ποτε) και συνηθως 21 η μεση θερμοκρασια κοστοσ στην δεη πριπου 25 ευρω το μηνα.
  24. LG CS09AQ λιβερο -R κορεας με cop 4.6 και καθαρισμο πλασμα στα 540 ευρω? τι λες ?και LG CS12AQ STA 620?
  25. παιδια μην ξεχνατε κατι σημαντικο ειμαστε στην εποχη του ΔΝΤ και των αλλων τοκογλυφων συνεπως η ενεργιακη αποδοση των κλιματιστικων θα παιξει στο αμεσο μελλων τεραστιο ρολο Σκεφτειτε οτι το πετραιλεο θερμανσης θα εξισωθει με το κινησης (αρα αντε γεια..) ΑΛΛΑ και το ρευμα θα αυξηθει (σημερα εχουμε για καταναλωσεις κατω απο 200 kw ωρες περιπου 0,11 ε η κβατορα ολα μεσα οταν στην ευρωπη το πιο φτηνο ειναι 0,15) αρα μετα απο καποια χρονια που θα παει περιπου στο 0,20 ελα να με βρεις. Παρολα αυτα δεν υπαρχει πιο φτηνη λυση και ποιωτικη θα ελεγα απο κλιματιστικα ινωερτερ με COP 4.5 ΚΑΙ Πανω.. με τεραστια διαφορα. Κλιματιστικα με τετοιο ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΔΟΣΗς εχουν μονο καλες μαρκεσ και να ξερετε οτι σιγουρα θα τα βγαλουν τα λεφτα τουσ. (φανταστειτε οτι στην ελλαδα που το χειμωνα εχουμε θερμοκρασιες πανω απο 7 βαθμους που ειναι μετρημενα αυτα τα μηχανηματα ο βαθμος αποδοσης μεγαλωνει τρελα (φτανει και το 6.5)).
×
×