νεος χρήστης test
Καλημέρα, έχω ένα κλιματιστικό fujico και παρουσιάζει το εξής πρόβλημα. ξεκινάει να δουλεύει στη θέρμανση και ενώ βγάζει ζεστό αέρα μετά από 5-10 λεπτά λειτουργίας σταματάει να δουλεύει και αναβοσβήνει το λαμπάκι του timer πολύ γρήγορα. Στην αρχή διαγνώσθηκε πρόβλημα στην πλακετα και το επισκευάσαμε αλλά δεν λειτούργησε. Στη συνέχεια αλλάξαμε υγρά με τη διαδικασία κενού αέρος και ζύγισης υγρών για να είμαστε σίγουροι ότι έχει την σωστή ποσότητα (είναι inverter). Αφού έγινε αλλαγή υγρών ο συμπιεστής ανέβασε πίεση σε καλό χρόνο γύρω στα 550psi και στη συνέχεια έκοψε γκάζια για να διατηρήσει την πίεση. Ξαφνικά όμως μετά από 5-10 λεπτά σταμάτησε εντελώς και άρχισε να αναβοσβήνει πάλι το timer Ο τεχνικός- ηλεκτρονικός που έκανε την επισκευή της πλακέτας μου είπε ότι πλέον έχουμε δυο πιθανότητες ή έχουν βλάβη οι αισθητήρες της εξωτερικής μονάδας ή ο συμπιεστής έχει βλάβη και τραβάει περισσότερα amber. Στην πρώτη περίπτωση το κόστος επισκευής είναι μικρό, στη δεύτερη περίπτωση πετάς όλο το κλιματιστικό. Έχω παραγγείλει λοιπόν τους αισθητήρες θερμοκρασίας και ελπίζω να είναι αυτή η αιτία. Παρότι ο τεχνικός που μου είπε για τις δύο πιθανές αιτίες μου έδωσε την εντύπωση ότι είναι έμπειρος και καλός στη δουλειά του, μήπως μπορεί κάποιος στο forum να σκεφτεί και κάτι άλλο ως πιθανή αιτία του προβλήματος;